资源简介
摘要:本文件规定了预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防设计、设备配置、运行管理及应急处置等技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防安全设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Specification for Fire Protection of Prefabricated Container Lithium Iron Phosphate Battery Energy Storage Power Station
中国标准分类号:K74
国际标准分类号:13.220.50 -
封面预览
-
拓展解读
DB32/T 4682-2024《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》是江苏省针对预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防设计、施工和验收的重要技术文件。以下将对其中的关键条文进行深入解读。
一、总则部分
1.1 本标准适用于新建、改建和扩建的预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防设计、施工、验收及维护管理。
解读:明确了该标准适用范围,强调了从设计到后期运维全生命周期的消防要求。
二、术语和定义
2.1 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站:由多个预制舱体组成的磷酸铁锂电池储能系统,每个舱体内包含电池组及相关电气设备。
解读:清晰界定了预制舱式储能电站的概念,为后续条款提供了统一的名词解释基础。
三、消防安全设计
3.1 储能电站应设置火灾自动报警系统,并与站内监控系统联动。
解读:强调了火灾预警的重要性,要求报警系统能够及时发现火情并启动相应应急措施。
3.2 每个预制舱应配备独立的灭火装置,且灭火剂应具备良好的绝缘性能。
解读:确保单个舱体发生火灾时能有效控制火势不蔓延,同时考虑到电池设备对灭火介质特殊需求。
四、施工安装要求
4.1 施工单位需严格按照设计图纸施工,不得擅自更改消防设施配置。
解读:保证消防工程的质量和可靠性,防止因人为因素导致消防功能失效。
五、验收标准
5.1 竣工后应进行全面的消防验收,包括但不限于系统的功能性测试、设备完整性检查等。
解读:通过严格的验收程序确保所有消防设施处于良好状态,符合设计要求。
六、日常维护
6.1 定期对消防设施进行检查保养,记录每次检查结果,发现问题立即整改。
-