  • DB32T 4682-2024 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范

    DB32T 4682-2024 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范
    预制舱磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范
    43 浏览2025-06-03 更新pdf1.12MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防设计、设备配置、运行管理及应急处置等技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防安全设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Specification for Fire Protection of Prefabricated Container Lithium Iron Phosphate Battery Energy Storage Power Station
    中国标准分类号:K74
    国际标准分类号:13.220.50

  • 封面预览

    DB32T 4682-2024 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范
  • 拓展解读

    DB32/T 4682-2024《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》是江苏省针对预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防设计、施工和验收的重要技术文件。以下将对其中的关键条文进行深入解读。

    一、总则部分

    1.1 本标准适用于新建、改建和扩建的预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防设计、施工、验收及维护管理。

    解读:明确了该标准适用范围,强调了从设计到后期运维全生命周期的消防要求。

    二、术语和定义

    2.1 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站:由多个预制舱体组成的磷酸铁锂电池储能系统,每个舱体内包含电池组及相关电气设备。

    解读:清晰界定了预制舱式储能电站的概念,为后续条款提供了统一的名词解释基础。

    三、消防安全设计

    3.1 储能电站应设置火灾自动报警系统,并与站内监控系统联动。

    解读:强调了火灾预警的重要性,要求报警系统能够及时发现火情并启动相应应急措施。

    3.2 每个预制舱应配备独立的灭火装置,且灭火剂应具备良好的绝缘性能。

    解读:确保单个舱体发生火灾时能有效控制火势不蔓延,同时考虑到电池设备对灭火介质特殊需求。

    四、施工安装要求

    4.1 施工单位需严格按照设计图纸施工,不得擅自更改消防设施配置。

    解读:保证消防工程的质量和可靠性,防止因人为因素导致消防功能失效。

    五、验收标准

    5.1 竣工后应进行全面的消防验收,包括但不限于系统的功能性测试、设备完整性检查等。

    解读:通过严格的验收程序确保所有消防设施处于良好状态,符合设计要求。

    六、日常维护

    6.1 定期对消防设施进行检查保养,记录每次检查结果,发现问题立即整改。

    解读:强调了持续性维护工作的重要性,有助于预防潜在风险。

    以上是对DB32/T 4682-2024中部分核心内容的解析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行该标准,保障预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的安全运行。