资源简介
摘要:本文件规定了农村水电站水轮发电机组及其附属设备的安全运行与检修的技术要求、操作规程及维护管理措施。本文件适用于辽宁省农村水电站水轮发电机组及其附属设备的安全运行与检修工作。
Title:Safety Operation and Maintenance Regulations for Rural Hydropower Stations - Part 1: Turbine Generator Units and Ancillary Equipment
中国标准分类号:F60
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
DB21/T 3918.1-2024《农村水电站安全运行与检修规程 第1部分:水轮发电机组及其附属设备》是一部重要的地方标准,为农村水电站的水轮发电机组及附属设备的安全运行和检修提供了技术指导。以下将选取该标准中的几个关键条文进行详细解读。
5.1 运行前检查
条文内容:在启动水轮发电机组之前,应进行全面的检查工作,包括但不限于以下内容:
- 检查机组各部件是否处于正常状态;
- 确认冷却系统、润滑系统以及油路畅通无阻;
- 核实电气接线正确且绝缘良好;
- 测试控制系统功能正常。
解读:这一条规定强调了开机前细致检查的重要性。确保所有机械部件处于良好状态可以有效预防事故的发生。同时,对冷却、润滑等辅助系统的确认有助于延长设备寿命并保证工作效率。电气方面的检查则直接关系到人员安全,而控制系统的测试则是现代化管理不可或缺的一部分。
6.2 日常维护
条文内容:每日应对水轮发电机组进行至少一次全面巡视,记录相关数据,并根据实际情况调整维护计划。
解读:日常维护是保障设备长期稳定运行的基础。通过定期巡视能够及时发现潜在问题,避免小故障发展成大问题。记录数据不仅有利于追踪设备性能变化趋势,还能为后续的大修或改造提供参考依据。此外,灵活调整维护计划可以根据实际使用情况优化资源配置,提高效率。
7.3 故障处理原则
条文内容:当发生故障时,应遵循“先停机后排查”的原则,即立即停止运行以防止进一步损害,并迅速组织专业人员查明原因,采取措施排除故障后再重新启动。
解读:这一原则突出了安全第一的思想。在面对故障时,首要任务是保护人身安全和设备完整,而不是急于恢复供电。通过专业的故障诊断可以准确找到问题根源,从而制定科学合理的解决方案,从根本上解决问题,减少重复维修的可能性。
以上只是标准中部分内容的简要说明,实际上整个标准涵盖了从设计选型到报废处理等多个环节的具体要求。希望这些解读能帮助相关人员更好地理解和执行该标准,促进农村水电事业健康发展。