• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB4401T 158—2022 应急避护场所设计规范

    DB4401T 158—2022 应急避护场所设计规范
    应急避护场所设计规范建筑设计灾害防护公共安全
    15 浏览2025-06-03 更新pdf1.86MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了应急避护场所的选址、功能布局、设施配置、标识系统及无障碍设计等要求。本文件适用于广东省广州市行政区域内应急避护场所的新建、改建和扩建工程设计。
    Title:Design Code for Emergency Shelter
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.200

  • 封面预览

    DB4401T 158—2022 应急避护场所设计规范
  • 拓展解读

    《DB4401/T 158—2022应急避护场所设计规范》是广州市地方性技术标准,为应急避护场所的规划、设计和建设提供了详细的指导。以下是对该规范中一些重要条文的详细解读:

    一、选址与布局

    1. 选址要求

    - 第5.1.1条规定:应急避护场所应选择地势较高、地形开阔、地质稳定的区域。这一规定旨在确保在突发灾害情况下,避护场所能够有效避免洪水、泥石流等次生灾害的影响。

    - 第5.1.2条指出,避护场所应远离危险化学品储存区及高压输电线等潜在危险源。这是为了保障人员安全,防止因灾害引发的二次伤害。

    二、功能分区

    2. 功能分区设置

    - 根据第6.2节,应急避护场所需划分出紧急疏散区、临时安置区、医疗救护区、物资储备区等功能区域。其中紧急疏散区应靠近主要交通干道,便于快速疏散人群;而医疗救护区则需要配备基本的急救设施,并靠近临时安置区以便及时提供医疗服务。

    三、建筑结构与设施

    3. 建筑结构设计

    - 第7.1.1条明确要求所有建筑物均需按照不低于当地抗震设防烈度的标准进行抗震设计。此外,屋顶材料应选用轻质且耐火性能好的材质。

    - 对于供水供电系统,第7.3节强调要保证独立可靠的给排水管网和电力供应线路,同时设置备用发电机以应对断电情况。

    四、标识系统

    4. 标识系统配置

    - 第8章专门对应急避护场所内的标识系统做出了明确规定。包括但不限于入口指示牌、方向指引标志、安全出口标示等。所有标识都必须清晰醒目,并采用反光材料制作,在夜间也能被清楚识别。

    五、维护管理

    5. 日常维护管理

    - 第9章提到,各相关单位应当定期检查维护各项设施设备,确保其处于良好状态。特别是消防器材、通信工具等关键物品更需每月至少一次全面检测。

    - 还要求建立完善的应急预案演练制度,每年至少组织两次全范围内的综合演练活动,提高工作人员处置突发事件的能力水平。

    以上内容只是对该标准部分内容进行了简要概述,实际操作过程中还需要结合具体项目实际情况灵活运用相关规定。希望这些信息对你有所帮助!

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB3417T 028-2022 池州特色菜肴 皖南土鸡黄精汤
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1