资源简介
摘要:本文件规定了北京市中央空调系统运行节能监测的术语和定义、基本要求、监测内容与方法、数据分析与评价以及节能改进建议。本文件适用于北京市行政区域内公共建筑中使用的中央空调系统的运行节能监测和评价。
Title:Energy Efficiency Monitoring of Central Air Conditioning Systems Operation - DB11T 1211-2023
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:97.200
封面预览
拓展解读
DB11/T 1211-2023《中央空调系统运行节能监测》是北京市地方标准,旨在规范中央空调系统的运行管理,提高能源利用效率。以下将对标准中的几个关键条款进行详细解读。
5.1 系统运行参数记录
本条款要求定期记录中央空调系统的运行参数,包括但不限于冷冻水供回水温度、冷却水供回水温度、冷机进出口压力等。这些数据的准确记录有助于分析系统运行状态,及时发现异常情况。例如,冷冻水供回水温差过小可能意味着末端设备未充分利用或存在堵塞问题;而冷机进出口压力异常则可能是水泵性能下降或者管路阻塞所致。
6.1 能耗计量装置配置
为了有效监测能耗,标准明确规定了中央空调系统应配备相应的能耗计量装置。具体来说,对于冷水机组需安装独立电能表;对于冷却塔风扇电机、冷冻水泵及冷却水泵也应分别设置电能表。此外,还需确保计量器具具有足够的精度等级,并定期校准以保证测量结果的真实性与准确性。
7.2 冷冻水流量调节
在实际操作中,合理调整冷冻水流量可以显著降低能耗。根据该标准,在夏季工况下当室内负荷减少时,可以通过降低冷冻水泵转速来减少冷冻水流量。但是需要注意的是,这种调节方式可能会导致冷凝器出口温度升高,因此需要密切监控冷凝器的工作状况,必要时采取措施如增加冷却塔风机运行台数等方式来维持适当的冷凝压力。
8.3 冷却塔运行优化
冷却塔作为中央空调系统的重要组成部分之一,其高效运行对于整体节能至关重要。本部分特别强调了冷却塔风扇控制策略的重要性。建议采用变频技术控制冷却塔风扇速度,使之与环境湿球温度相适应。同时,还应注意保持冷却塔填料清洁无污垢,防止热交换效率下降。
以上仅是对DB11/T 1211-2023部分内容的简要说明,全面理解和执行该标准还需要结合实际情况深入研究。希望上述内容能够帮助大家更好地理解和应用这一标准,促进中央空调系统的节能减排工作。