资源简介
摘要:本文件规定了室外用雨淋阀组箱的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑物室外消防系统中使用的雨淋阀组箱。
Title:Outdoor Deluge Valve Enclosure - TUNP 212-2024
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
TUNP 212-2024《室外用雨淋阀组箱》相较于旧版标准,在结构设计和功能要求上有了显著提升。本文聚焦于“耐候性能”这一重要变化,探讨其在实际应用中的具体实施方法。
耐候性能是衡量雨淋阀组箱适应外部环境能力的关键指标。新版标准对材料选择、涂层处理以及密封措施提出了更严格的要求。例如,明确规定外壳应采用不低于304不锈钢材质,并且表面需经过阳极氧化处理以增强防腐蚀效果。此外,对于连接部位的密封垫圈,推荐使用氟橡胶材料,确保长期暴露在恶劣天气条件下仍能保持良好密封性。
为了更好地理解这些规定如何落地执行,我们可以从以下几个方面着手:首先,在采购阶段就要严格筛选符合标准要求的原材料供应商;其次,在生产过程中加强对每一个工序的质量控制,比如检查每一块板材是否达到规定的厚度及硬度值;最后,在安装完成后还需定期维护保养,包括清洁表面污垢、检查各处接缝是否有渗漏现象等。
通过以上措施可以有效提高室外用雨淋阀组箱的整体使用寿命,保障其在各种复杂环境下正常工作。这不仅有利于保护建筑物内部设施安全,同时也减少了频繁更换设备所带来的成本负担。