资源简介
摘要:本文件规定了乡村民宿在消防管理方面的基本要求、防火措施、消防设施配备、消防安全管理和应急处置等内容。本文件适用于广东省内乡村民宿的消防管理和安全管理参考。
Title:Fire Management Specification for Rural Homestays
中国标准分类号:C83
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB 4416T 21-2023《乡村民宿消防管理规范》是广东省河源市为加强乡村民宿消防安全管理制定的地方标准。以下选取部分重要条文进行详细解读:
在总则部分,明确指出本标准适用于河源市行政区域内提供住宿服务的乡村民宿。要求乡村民宿应具备合法经营资质,并符合国家和地方相关法律法规的要求。
关于消防设施设备配置,标准规定乡村民宿应设置火灾自动报警系统、灭火器、应急照明灯等基本消防设施。每个楼层至少配备两个灭火器,且灭火器需定期检查维护确保正常使用。
安全疏散通道方面,要求主通道宽度不小于1.1米,次通道宽度不小于0.9米。所有出口应保持畅通无阻,不得堆放杂物。同时规定每层楼应有两个以上安全出口,且最近两个出口之间的距离不得超过25米。
对于电气线路敷设,标准提出电线应穿金属管或阻燃PVC管保护,严禁私拉乱接电线。配电箱应安装漏电保护装置,插座应选用带开关控制的产品。此外还要求定期对电气线路进行检查,发现老化破损及时更换。
在日常管理上,要求民宿经营者建立完善的安全管理制度,包括值班巡查制度、应急预案演练制度等。工作人员需经过消防安全培训,掌握必要的灭火技能。同时要建立完整的消防档案,记录各类消防设施设备的检查维修情况。
针对特殊场所如厨房、储藏室等,标准特别强调要加强防火措施。厨房应采用不燃材料装修,灶具周围禁止存放易燃物品。储藏室内不得超量存放酒精、油漆等危险化学品。
最后,在监督检查环节,明确规定当地消防部门有权对乡村民宿开展定期或不定期的消防安全检查。对于发现的问题责令限期整改,逾期未改者将依法予以处罚。
这些关键条款构成了乡村民宿消防安全管理体系的核心内容,有助于提升乡村民宿的整体消防安全水平,保障住客生命财产安全。