资源简介
摘要:本文件规定了装配式梁桥采用体外预应力加固的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于山西省内既有装配式梁桥的体外预应力加固工程。
Title:Technical Guidelines for Externally Prestressed Strengthening of Prefabricated Beam Bridges
中国标准分类号:P43
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB14/T 2917—2023装配式梁桥体外预应力加固技术指南》是山西省发布的关于桥梁加固的重要地方标准。该标准对体外预应力加固的设计、施工和质量检验等环节提出了具体要求,具有很强的指导意义。
在设计阶段,第5.1.2条规定了体外预应力筋的布置应根据桥梁的实际受力情况确定,并且要避开梁体腹板的钢筋密集区。这是为了确保预应力筋能够有效发挥作用,同时避免施工过程中与原有结构发生冲突。第5.2.3条指出,在计算体外预应力筋数量时,应考虑长期效应的影响,采用不低于1.2的安全系数。这一规定旨在保证加固后的桥梁具备足够的承载能力。
施工方面,第6.2.1条强调了体外预应力筋安装前应对锚具进行外观检查,确保无裂纹、损伤等情况。第6.3.2条要求张拉设备必须经过校准合格后才能投入使用,并且在整个张拉过程中需要专人负责监控。这些措施可以有效防止因设备问题导致的质量事故。
对于质量检验,第8.1.1条规定了体外预应力加固工程完成后应进行全面检查,包括但不限于外观检查、静载试验以及动载试验。其中静载试验荷载不应小于设计值的1.2倍,而动载试验则需模拟实际使用条件下的各种工况。此外,第8.2.2条还特别提到如果发现任何不符合要求的情况,都必须立即返工处理直至达到标准为止。
总之,《DB14/T 2917—2023》为装配式梁桥体外预应力加固提供了全面的技术支持,从设计到施工再到验收每一个环节都有明确细致的规定,这对于保障桥梁安全运行具有重要意义。