• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • DB6106T 212-2023 消防远程供水取水点设置标准

    DB6106T 212-2023 消防远程供水取水点设置标准
    消防远程供水取水点设置标准
    16 浏览2025-06-03 更新pdf1.59MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了消防远程供水取水点的选址、设计、建设、标识及维护要求。本文件适用于陕西省行政区域内消防远程供水取水点的规划、建设和管理。
    Title:Fire Remote Water Supply Intake Point Setting Standard
    中国标准分类号:P66
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB6106T 212-2023 消防远程供水取水点设置标准
  • 拓展解读

    DB6106T 212-2023《消防远程供水取水点设置标准》是一项重要的地方性技术规范,为确保消防远程供水系统的有效性和安全性提供了明确的技术指导。以下将对标准中的几个关键条文进行详细解读。

    4.1 取水点选址原则

    这一部分强调了取水点应选择在水源充足、水质良好且便于消防车辆接近的位置。具体要求包括:

    - 水源可靠性:取水点需设在常年有稳定水量的水域附近,如河流、湖泊或水库等自然水源。对于季节性干涸的水源地,则需要考虑建设储水设施以保证消防用水需求。

    - 交通便利性:取水点周边的道路条件必须满足重型消防车的通行要求,包括但不限于路面承载力、转弯半径以及净空高度等指标。

    - 安全距离:取水点与周围建筑物之间的防火间距需符合现行国家相关标准的规定,防止因取水作业引发次生灾害。

    5.2 取水设施设计

    关于取水设施的设计,本标准提出了多项具体的技术指标:

    - 吸水口位置:吸水口应位于水面下一定深度处,并配备过滤装置以防杂物进入泵体影响运行稳定性。

    - 防冻措施:在寒冷地区,为避免冬季结冰导致设备损坏,建议采用电加热或循环热水等方式保持设施温度不低于0℃。

    - 标识系统:每个取水点都应当设有醒目的标志牌,标明编号、方向指示及紧急联系电话等内容,方便救援人员快速定位使用。

    7.1 维护保养周期

    定期维护是保障消防远程供水系统长期正常工作的基础。根据本标准的规定:

    - 日常检查:每周至少一次对所有可见部件进行外观检查,确认无明显损伤或松动现象。

    - 季度测试:每三个月进行一次全面的功能性试验,包括水泵启动、流量测试和压力调节等项目。

    - 年度检修:每年度由专业机构完成一次彻底的大修工作,涵盖电气线路检测、机械部件润滑保养以及必要时更换老化零部件等内容。

    通过以上内容可以看出,《消防远程供水取水点设置标准》不仅涵盖了选址、设计到维护保养等多个环节的具体要求,还特别注重了实际操作中的细节把控,这对于提升整个消防体系的服务水平具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB1309T 284-2023 盐碱水池塘南美白对虾套养梭鱼技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1