资源简介
摘要:本文件规定了吉林省公共建筑节能设计的总体要求、建筑热工性能、供暖通风与空调系统、生活热水、电气系统等方面的节能设计标准,以达到节能65%的目标。本文件适用于吉林省范围内新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。
Title:Energy-saving Design Standard for Public Buildings in Jilin Province (Energy-saving 65%)
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
吉林省地方标准《公共建筑节能设计标准》DB22/T 5099-2016是指导公共建筑节能设计的重要依据,该标准提出了公共建筑节能率达到65%的目标。以下将对其中的关键条文进行详细解读。
外墙保温
标准中明确规定,外墙应采用高效保温材料,其传热系数不应大于0.65 W/(m²·K)。这意味着在设计时需要选择导热系数低的保温材料,并确保施工过程中没有空隙和破损。此外,还要求在外墙外侧设置防潮层以防止湿气侵入保温层,影响其性能。
屋顶隔热
对于屋顶隔热,标准要求屋顶的传热系数不大于0.50 W/(m²·K),并且建议使用种植屋面或反射隔热材料来进一步降低热量吸收。特别是在夏季炎热地区,种植屋面不仅能有效减少室内空调负荷,还能改善城市生态环境。
窗户节能
窗户是建筑能耗的主要部位之一。标准指出,窗墙比不宜超过0.7,并且玻璃窗的可见光透射比应不低于0.4。同时,推荐使用双层中空玻璃或者Low-E镀膜玻璃,这类玻璃可以显著提高保温效果并减少眩光。
空调系统优化
在空调系统的设计上,标准强调了合理选用高效能设备的重要性。比如,冷水机组的额定能效比(EER)至少要达到3.4以上,而风机盘管的单位风量耗功率不得超过0.30 W/(m³/h)。另外,还提倡采用变频技术以及智能化控制策略,以便根据实际需求调节运行状态,从而达到节能减排的目的。
照明节能措施
照明系统的节能同样不容忽视。标准建议优先考虑LED灯具作为主要光源,因为它们具有高效率、长寿命的特点。同时,在公共区域如走廊、大厅等地方应安装自动感应开关,避免无人时持续点亮造成能源浪费。此外,还鼓励利用自然采光来补充人工照明,这不仅能够节省电力消耗,也有助于提升使用者的工作舒适度。
通过上述几个方面的深入分析可以看出,《公共建筑节能设计标准》DB22/T 5099-2016从多个角度出发,为实现公共建筑节能率达到65%提供了全面的技术支持。这些规定不仅是对当前技术水平的认可,也为未来更先进的节能技术和方法预留了发展空间。