《DB3207/T 2013—2023 民用建筑外窗系统技术规程》是一部重要的地方标准,对民用建筑外窗的设计、施工和验收提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行深入解读。
4.1.1 外窗的气密性等级应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的规定,并不应低于6级。
解读:此条规定了外窗必须具备良好的气密性能。气密性是指窗户关闭后阻止空气渗透的能力,6级意味着在特定压力差下每小时每米缝隙的空气渗透量不超过3.2立方米。这一要求旨在提高建筑物的节能效果,减少热桥效应,降低采暖和制冷能耗。
5.2.3 外窗框与墙体之间的缝隙应用弹性闭孔材料填充密实,并采用防水密封胶封口。
解读:该条款强调了外窗安装过程中密封处理的重要性。使用弹性闭孔材料可以有效防止冷热桥现象的发生,同时防水密封胶能够进一步增强整体结构的防水性能,避免雨水渗入室内,保护建筑结构不受损害。
6.1.2 外窗工程验收时,应检查产品合格证、型式检验报告等文件是否齐全,并对现场安装质量进行全面核查。
解读:明确指出外窗工程验收不仅需要关注产品质量证明文件,还需实地考察安装质量。这一步骤对于确保外窗系统的长期稳定运行至关重要。只有当所有相关文档齐备且实际安装符合设计要求时,才能判定为合格。
7.1.1 在正常使用条件下,外窗系统的设计使用寿命不应少于20年。
解读:设定最低使用寿命标准,体现了对外窗耐久性的重视。这意味着从选材到制造再到安装维护各个环节都需严格把控,以保证在外窗整个生命周期内都能保持优良的功能状态和服务水平。