资源简介
摘要:本文件规定了保温装饰板外墙外保温系统的术语和定义、基本规定、材料、设计、施工及验收要求。本文件适用于湖北省内民用建筑中采用保温装饰板的外墙外保温工程的设计、施工及验收。
Title:Technical Regulations for External Wall Insulation System with Insulation Decoration Board
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB42/T 1107-2023《保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程》是湖北省地方标准,于2023年发布实施。该标准对保温装饰板外墙外保温系统的材料性能、施工工艺和验收要求作出了明确规定,以下选取部分重要条文进行详细解读。
一、术语和定义
标准中明确给出了“保温装饰板”、“粘结砂浆”等专业术语的定义。例如,“保温装饰板”是指由保温芯材与装饰面板复合而成的预制板材,具有保温隔热和装饰功能。这些术语的界定有助于统一行业内技术语言,避免因概念模糊导致的误解。
二、基本规定
第3.0.1条规定,保温装饰板外墙外保温系统的设计应符合国家现行有关标准的规定,并应根据建筑物的使用功能、气候条件、建筑节能要求等因素确定。这强调了设计时需综合考虑多方面因素,不能单纯追求某一方面性能。
三、材料性能要求
第4.1节对保温装饰板、粘结砂浆、锚固件等主要材料提出了具体指标要求。如保温装饰板的燃烧性能应达到A级,抗冲击强度不应小于JGJ144规定的3J级。这些指标确保了系统的安全性、耐久性和功能性。
四、施工工艺
第5章详细规定了施工流程和技术要点。其中第5.1.3条规定,基层墙体表面应清洁、平整,不得有妨碍粘结的物质。这一要求保证了保温装饰板与基层的可靠连接。第5.2.4条指出,粘贴保温装饰板时应采用点框法或条粘法,粘结面积不应小于板面积的50%。合理的粘贴方式能有效防止空鼓现象发生。
五、验收标准
第6章明确了验收程序和检验方法。第6.1.2条规定,系统安装完成后应对保温层厚度、饰面砖粘贴质量等进行检查。第6.2.3条要求,每500平方米同类墙体至少抽查一处,每处不少于3平方米。严格的验收制度可以及时发现并解决潜在问题。
六、安全环保措施
第7章特别强调了施工现场的安全管理。第7.0.2条规定,操作人员必须经过培训方可上岗作业;第7.0.5条规定,施工现场应配备灭火器材,严禁烟火。这些措施旨在保障人员生命财产安全及环境不受污染。
总之,《保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程》是一部全面规范该领域技术行为的地方性法规文件,对于促进行业健康发展具有重要意义。希望相关从业者能够认真学习并严格执行各项规定,共同推动建筑节能事业向前发展。