资源简介
摘要:本文件规定了建筑施工侧埋式悬挑脚手架的设计、材料、施工、验收及安全管理的技术要求。本文件适用于采用侧埋式悬挑脚手架的建筑工程施工。
Title:Technical Code for Side-Buried Cantilever Scaffolding in Building Construction
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
《DB42/T 2133-2023建筑施工侧埋式悬挑脚手架技术规程》是湖北省针对建筑施工中侧埋式悬挑脚手架制定的一项地方性技术标准。该规程对侧埋式悬挑脚手架的设计、安装、使用和拆除等环节提出了具体要求,旨在提高脚手架的安全性和稳定性。以下选取了部分重要条文进行详细解读。
一、术语定义
本规程明确了侧埋式悬挑脚手架的定义:指将型钢梁通过预埋件固定于建筑物主体结构外边缘的一种脚手架形式。此定义为后续各环节提供了统一的概念基础。
二、材料选择与质量要求
第5.1节规定了钢材强度等级不得低于Q235B级,焊缝质量需达到二级标准。同时要求预埋件采用不低于Q235B级钢材制作,并确保防腐处理符合设计要求。这一条款强调了材料质量对整体结构安全的重要性。
三、设计计算
根据第6.2节内容,设计时应考虑风荷载、施工荷载及自重等因素,并按照最不利工况进行验算。此外还需验证悬挑梁抗弯刚度、局部稳定性和整体稳定性是否满足规范要求。这些计算结果直接关系到脚手架能否可靠承载实际负载。
四、安装施工
在第7.3节中明确指出,预埋件位置偏差不得超过±10mm,且水平度误差控制在2‰以内。安装过程中应对每层连接点逐一检查,确保所有紧固件拧紧到位。这些细致的规定有助于保证安装质量,避免因安装不当引发安全隐患。
五、检查验收
第8.1节要求在首次投入使用前进行全面检查,包括但不限于焊接部位完整性、螺栓连接状况以及防护设施设置情况。只有当所有项目均达到合格标准后方可允许正式使用。定期复查同样不可忽视,以便及时发现并消除潜在风险。
六、拆除作业
最后,在第9.2节中特别强调了拆除顺序应遵循“先装后拆”的原则,并且要采取措施防止坠落物伤人。此外还建议设立警戒区域,安排专人监护整个过程直至完全清理完毕。
综上所述,《DB42/T 2133-2023》从多个角度规范了侧埋式悬挑脚手架的应用流程,对于保障施工现场人员生命财产安全具有重要意义。施工单位应当严格按照规程执行各项操作,同时加强内部培训以提升从业人员的专业技能水平。