资源简介
摘要:本文件规定了安徽省农村房屋结构安全隐患排查的基本原则、工作流程、排查内容、判定方法及结果处理。本文件适用于安徽省行政区域内农村既有房屋的结构安全隐患排查工作。
Title:Technical Guideline for Safety Hazard Investigation of Rural Housing Structures
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB34/T 4576-2023《农村房屋结构安全隐患排查技术导则》是安徽省针对农村房屋安全排查制定的重要地方标准。以下选取部分关键条文进行深入解读:
在排查准备阶段,导则要求组建专业排查队伍,成员应包括建筑结构工程师和经验丰富的技术人员。同时强调要根据房屋类型选择合适的检测工具,如裂缝测宽仪、回弹仪等,并确保仪器设备在校验有效期内。
对于房屋地基基础的检查,导则指出需重点观察是否存在不均匀沉降现象。如果发现基础开裂宽度超过1mm或相邻柱基沉降差大于20mm,应立即采取加固措施。此外,当房屋倾斜率超过0.7%时,也视为存在安全隐患。
在墙体结构检查中,规定砖混结构房屋若墙体裂缝宽度大于5mm且长度超过1m,或者裂缝贯穿整个墙体高度,则需要进一步评估安全性。对于框架结构房屋,填充墙出现明显倾斜变形或局部坍塌情况时,必须及时处理。
关于屋盖系统的安全性评估,导则明确指出木屋架或钢屋架若有节点松动、杆件变形等情况,其承载能力会大幅降低。因此,一旦发现此类问题,应立即停止使用并安排专业机构进行修复或更换。
另外,在电气线路与给排水管道的安全性检查上,导则特别提到电线老化、绝缘层破损以及管道锈蚀漏水等问题都会对居住安全构成威胁。建议定期维护更新相关设施,防止因漏电或漏水引发事故。
最后,在完成全面排查后,还需编制详细的隐患报告,明确列出每栋房屋的具体隐患部位、严重程度及建议整改方案,为后续治理提供科学依据。