摘要:本文件规定了水利工程中闸站无人值守运营的基本要求、系统组成、运行管理、维护保养及应急处理等内容。本文件适用于山东省内采用无人值守模式运营的各类水利闸站。
Title:Operational Specification for Unmanned Gate Stations in Water Conservancy Projects
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020 -
封面预览
-
拓展解读
DB37/T 4672—2023《水利工程闸站无人值守运营规范》是山东省地方标准,旨在指导和规范水利工程闸站的无人值守运行管理工作。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。
### 关于设施设备配置
标准明确要求闸站应配备完善的自动化监控系统,包括但不限于水位、流量、雨量等监测设备以及视频监控装置。这些设备需具备高可靠性与稳定性,确保数据采集准确无误。同时强调了通信设施的重要性,要求建立稳定可靠的通信网络,以便实现远程控制和信息传输。对于备用电源系统也有明确规定,必须保证在主电源中断时能够及时切换至备用电源,保障系统的持续运作。
### 自动化监控系统功能
自动化监控系统应当涵盖数据采集、处理分析及预警报警等多个功能模块。其中数据采集部分不仅要收集现场的各种运行参数,还应该具备自检能力以确保数据质量;处理分析则需要对采集到的数据进行实时分析,为决策提供依据;而预警报警机制更是至关重要,它能够在异常情况下迅速发出警报并采取相应措施防止事故扩大。
### 运营管理要求
在运营管理方面,标准提出了严格的要求。首先,所有参与无人值守运营的相关人员都必须经过专业培训并取得相应资格证书才能上岗作业。其次,制定了详细的日常巡查计划,包括但不限于设备状态检查、环境状况评估等内容,并且规定了定期维护保养的具体内容和周期。此外,还特别强调了应急响应流程,要求制定详尽的应急预案,并组织演练提高实际应对能力。
### 数据记录与档案管理
关于数据记录与档案管理,标准指出所有与闸站运行相关的数据均需完整保存至少五年以上,并且要按照统一格式进行归档管理,便于日后查阅或审计使用。同时鼓励采用电子化手段来进行数据存储和管理,但同时也保留纸质备份以防万一。
-