资源简介
摘要:本文件规定了化粪池监控系统的技术要求,包括系统组成、功能要求、性能指标、安装与调试、测试方法及运行维护等内容。本文件适用于重庆市范围内新建、改建和扩建的化粪池监控系统的规划、设计、施工、验收及运行管理。
Title:Septic Tank Monitoring System - Part 1: Technical Requirements
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:13.060.25
封面预览
拓展解读
DB50/T 1474.1-2023《化粪池监控系统 第1部分:技术要求》是重庆市发布的关于化粪池监控系统的规范性文件。该标准规定了化粪池监控系统的技术要求,包括系统组成、功能要求、性能指标等,旨在确保化粪池监控系统的可靠性和安全性。以下将对其中的关键条文进行详细解读。
1 系统组成
标准明确指出化粪池监控系统应由数据采集单元、数据传输单元、数据处理与控制单元以及用户终端组成。其中数据采集单元负责监测化粪池内的液位、气体浓度等参数;数据传输单元通过有线或无线方式将采集的数据传递给数据处理与控制单元;数据处理与控制单元对接收到的数据进行分析处理,并根据预设条件发出警报或启动相应设备;用户终端则为管理人员提供直观的操作界面和信息展示平台。
2 功能要求
在功能方面,标准提出了多项具体要求。例如,系统需具备实时监测功能,能够连续监测化粪池内液体的高度变化及有害气体(如甲烷)的浓度水平。当监测到异常情况时,比如液位超过安全上限或者气体浓度过高,系统应当立即触发报警机制,通知相关人员采取措施。此外,系统还应该支持远程操控,允许操作员通过网络访问系统并执行必要的调整操作,如开启排空泵或通风设备。
3 性能指标
对于化粪池监控系统的性能也有严格的规定。首先,在准确性上,液位测量误差不得超过±1%,而气体浓度检测的精度则要求不低于±5%。其次,系统的响应时间至关重要,从发现异常到发出警告的时间间隔不应大于30秒。另外,为了保证长期稳定运行,系统的设计寿命至少要达到8年,并且在恶劣环境下仍能正常工作。
4 安装与维护
关于安装与维护,标准也给出了指导建议。安装过程中必须遵循相关安全规程,确保所有组件正确连接并且牢固固定。同时还需要考虑到日后维护工作的便利性,预留足够的空间以便于检修人员进入作业区域。定期检查是必不可少的环节,包括但不限于清洁传感器表面、校准仪器仪表以及测试备用电源是否处于良好状态。
以上是对DB50/T 1474.1-2023中部分内容的重点解读,希望对理解和应用此标准有所帮助。