资源简介
摘要:本文件规定了加油加气站防雷装置检测的技术要求、检测方法和评定准则。本文件适用于天津市行政区域内加油加气站防雷装置的检测工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection System Inspection - Part 8: Gas and Fuel Stations (DB15T 500.8—2023)
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
DB15/T 500.8—2023《防雷装置检测技术规范 第8部分:加油加气站》是内蒙古自治区发布的关于加油加气站防雷检测的重要技术标准。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。
首先,标准明确要求对加油加气站的防雷装置进行全面检测。这包括接闪器、引下线、接地装置以及电涌保护器等设施。其中,接闪器的安装高度和覆盖范围需严格按照设计图纸执行,确保能够有效拦截雷电流。
其次,在引下线的检测过程中,应检查其材质、截面积及连接方式是否符合要求。标准特别强调引下线应采用热镀锌圆钢或扁钢,并且焊接部位必须进行防腐处理。同时,引下线与接地体之间的连接点不应少于两处,以提高导电可靠性。
再者,接地装置的检测也是重点之一。标准规定接地电阻值不得超过10Ω,对于特殊情况下可放宽至20Ω。检测时要仔细查看接地极的数量、埋设深度以及间距是否合理。此外,还需注意接地装置周围土壤电阻率的变化情况,必要时采取降阻措施。
最后,关于电涌保护器(SPD)的选择与安装,标准给出了具体指导。建议选用经过认证的产品,并根据设备的工作电压等级正确配置各级SPD。安装位置要靠近被保护设备,且连接导线尽可能短直,避免产生额外的感应电压。
以上是对DB15/T 500.8—2023中几个核心内容的深入分析,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。在实际操作中,务必严格遵循这些规定,保障加油加气站的安全运行。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03