资源简介
摘要:本文件规定了电动自行车集中充电设施的建设要求、技术规范、运营管理及安全措施。本文件适用于深圳市范围内电动自行车集中充电设施的规划、设计、施工、验收和运营维护。
Title:Electric Bicycle Centralized Charging Facility Construction and Operation Management Specification
中国标准分类号:P45
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
《DB4403/T 344-2023 电动自行车集中充电设施建设及运营管理规范》是深圳市发布的关于电动自行车集中充电设施建设和运营管理的技术标准。该标准对电动自行车集中充电设施的规划、设计、施工、验收以及运营维护等方面提出了具体要求,旨在提高充电设施的安全性和可靠性,减少火灾等安全隐患。
以下为标准中一些重要条文的详细解读:
1. **选址与布局**
- **条款:5.1.1** 充电设施应设置在通风良好、远离易燃易爆物品的地方,并确保周边有足够的消防通道。
- **解读**:这一规定强调了充电设施位置的重要性,避免因环境因素引发事故。例如,充电区域不得靠近存放汽油或其他化学危险品的场所,同时要保证紧急情况下人员能够迅速疏散。
2. **电气安全**
- **条款:6.2.1** 每个充电位都必须配备独立的过载保护装置和漏电断路器。
- **解读**:此条确保每个充电设备都有单独的安全保障措施,一旦发生异常情况可以及时切断电源,防止触电或火灾事故发生。
3. **监控系统**
- **条款:7.3.1** 应安装视频监控设备并保存至少30天的数据记录。
- **解读**:通过视频监控不仅有助于监督用户行为,还能在事故发生后提供证据支持,便于后续调查处理。
4. **应急处置**
- **条款:8.1.1** 必须制定详细的应急预案,并定期组织演练。
- **解读**:有了完善的预案,在面对突发状况时才能快速响应,最大限度地降低损失。比如发生火灾时,工作人员需知道如何正确使用灭火器材以及组织疏散人群。
5. **日常管理**
- **条款:9.2.1** 定期检查所有设备是否处于正常工作状态。
- **解读**:定期维护保养是保证长期稳定运行的关键环节。包括但不限于检测电线连接是否牢固、清洁灰尘积聚等。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03