
-
资源简介
摘要:本文件规定了城市绿地防雷的基本原则、防雷设计、施工、检测与维护的技术要求。本文件适用于上海市范围内城市绿地的雷电防护系统的设计、施工、检测及维护。
Title:General Technical Requirements for Lightning Protection in Urban Green Spaces
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
DB31/T 1384-2022《城市绿地防雷通用技术要求》是上海市地方标准,旨在规范城市绿地中各类设施的防雷设计、施工和维护。以下是对该标准中几个关键条款的详细解读。
### 防雷装置的设计与安装
#### 5.1 接闪器的选择
标准指出,接闪器应优先选用避雷针或避雷带,并且其材料需具备良好的导电性能。例如,在绿地内的高大树木上设置避雷针时,其高度应超过树冠顶部至少1米,以确保有效防护范围覆盖整个树冠区域。
#### 5.2 引下线布置
引下线应当沿着建筑物外墙均匀分布,其间距不宜大于18米。当采用多根引下线时,各引下线之间应通过水平接地体相互连接,形成闭合环路,增强整体导电性。
### 绿地内设施的特殊要求
#### 6.1 景观照明设备
对于安装在绿地中的景观灯柱等设施,标准强调必须配备独立的接地系统,并且接地电阻值不得超过10欧姆。此外,灯具外壳应采取密封措施防止雨水侵入,同时所有电气元件都应符合IP65以上的防水等级标准。
#### 6.2 儿童游乐设施
儿童游乐区内设置的所有金属部件均需可靠接地。如果存在攀爬架等高耸结构,则需要额外安装独立的避雷针,并确保其保护范围完全涵盖整个游乐区。同时,所有裸露在外的金属表面都应经过防锈处理并涂覆绝缘漆层。
### 日常维护与检测
#### 7.1 定期检查
每年雷雨季节来临之前,应对绿地内的全部防雷装置进行全面检查。包括但不限于接闪器是否完好无损、引下线连接处是否有松动现象以及接地电阻是否仍然满足要求等内容。
#### 7.2 记录保存
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03