资源简介
摘要:本文件规定了中小学校防雷安全检查的术语和定义、基本要求、检查内容、检查方法及检查记录。本文件适用于河南省中小学校防雷安全检查工作,其他相关场所可参照执行。
Title:Code for Lightning Safety Inspection of Primary and Secondary Schools
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB4105T 216—2023《中小学校防雷安全检查规程》是河南省针对中小学校防雷安全制定的地方标准。以下选取部分重要条文进行详细解读:
4.1 检查内容
此条款明确了检查的范围和内容,包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、线路屏蔽及电涌保护器等。这些是构成防雷系统的关键部分,确保每一部分都能正常工作对于防止雷击带来的危害至关重要。
5.1 接闪器
接闪器的作用是接收直接雷击并将雷电流导入大地。检查时要确认接闪器是否完好无损,安装位置是否正确,能否有效覆盖整个建筑物。如果接闪器损坏或移位,可能会导致雷电流无法有效泄放,从而增加雷击风险。
5.2 引下线
引下线是将接闪器接收的雷电流引导至接地装置的重要组成部分。检查时需要关注引下线是否有机械损伤、腐蚀现象,以及连接点是否牢固可靠。任何断裂或松动都可能影响雷电流的顺利传导。
5.3 接地装置
接地装置负责将雷电流分散并最终导入大地。检查要点包括接地电阻值是否符合要求,接地体是否有锈蚀或埋深不足的情况。接地电阻过大可能导致雷电流不能及时泄散,增加设备损坏的风险。
5.4 等电位连接
等电位连接是为了减少不同金属部件间因电位差而产生的火花放电。检查时应确保所有金属设施均处于同一电位水平,并且连接牢固。不正确的等电位连接会成为雷电流回路中的薄弱环节。
5.5 线路屏蔽与电涌保护器
线路屏蔽可以有效降低外界电磁干扰对内部设备的影响。电涌保护器则用于吸收多余的电能,保护敏感电子设备免受损害。这两项措施共同构成了电气系统的防护屏障。检查时需验证屏蔽层是否连续完整,电涌保护器型号规格是否匹配实际需求。
以上内容涵盖了防雷系统的主要组成部分及其检查重点,遵循该规程能够有效提升中小学校的防雷安全性。