    摘要:本文件规定了垃圾房的选址、设计、建设、运行管理及环境保护等方面的技术要求。本文件适用于上海市行政区域内新建、改建和扩建的垃圾房的设计、建设和运营管理。
    Title:Technical Requirements for Waste Rooms
    中国标准分类号:X7
    国际标准分类号:13.030

  • 封面预览

    DB31T 1374-2022 垃圾房技术要求
  • 拓展解读

    DB31/T 1374-2022《生活垃圾收集设施设备配置和管理规范》是一项针对生活垃圾收集设施的技术标准,它对垃圾房的建设、运行和管理提出了明确要求。以下将选取部分关键条款进行深度解读。

    一、选址与布局

    标准指出垃圾房应选择在交通便利、便于垃圾清运的位置,并且要远离居民生活区至少50米以上。同时要求垃圾房周边需设置宽度不少于2米的硬化路面以便于车辆通行。这些规定旨在减少垃圾运输过程中对周围环境的影响,同时也方便后续的清洁工作开展。

    二、面积与功能分区

    对于不同规模的城市来说,垃圾房的最小建筑面积也有明确规定:小型垃圾房不得小于15平方米;中型垃圾房不低于30平方米;大型则需达到60平方米及以上。此外还强调了必须划分出专门用于存放可回收物、有害垃圾和其他类型垃圾的功能区域,并且每个区域内都要配备相应的标识牌以方便公众识别。

    三、通风与除臭系统

    为了改善室内空气质量,标准特别提到垃圾房内应当安装有效的通风装置,并且每隔8小时至少换气一次。另外针对可能产生的异味问题,建议采用活性炭吸附或植物液喷洒等方式来进行处理。这不仅有助于提升工作人员的工作环境舒适度,也能有效降低恶臭气体对外界空气造成的污染风险。

    四、安全措施

    考虑到可能存在火灾隐患,在设计时就必须考虑防火间距以及灭火器材配置等问题。例如,垃圾房与其他建筑物之间的距离不应小于10米;并且每个垃圾房至少要配备两个干粉式手提式灭火器。此外还要求所有电气线路均需穿管敷设并做好绝缘保护措施,防止因短路等原因引发事故。

    五、日常维护管理

    最后一点也是非常重要的一环就是如何做好日常维护管理工作。首先需要建立完整的档案资料来记录每次检查维修情况;其次要定期组织专业人员对设备设施进行全面检测保养;再次就是加强对从业人员的安全教育培训,确保他们能够正确操作使用各种工具仪器。只有这样才能够保证整个系统的长期稳定运行下去。