    摘要:本文件规定了自燃煤矸石混凝土结构的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于采用自燃煤矸石混凝土的工业与民用建筑结构工程。
    Title:Technical Code for Concrete Structures using Self-igniting Coal Gangue
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    DB21T 1521-2007 自燃煤矸石混凝土结构技术规程
  • 拓展解读

    《自燃煤矸石混凝土结构技术规程》(DB21/T 1521-2007)是一部专门针对利用自燃煤矸石作为原料制备混凝土的技术规范。以下将选取其中的关键条文进行详细解读。

    材料要求

    根据该规程第3.1节的规定,自燃煤矸石的使用应符合以下条件:其粒径需控制在0-4.75mm之间,且烧失量不得超过15%。这一规定旨在确保自燃煤矸石具备良好的物理化学性质,能够与水泥等其他组分良好结合,形成性能稳定的混凝土材料。

    配合比设计

    规程第4.2节强调了配合比设计的重要性。具体而言,在确定水胶比时,需综合考虑自燃煤矸石的特性以及工程的实际需求。一般情况下,水胶比不应大于0.55,并且砂率建议保持在38%-42%范围内。此外,对于强度等级低于C30的混凝土,每立方米混凝土中自燃煤矸石的最大掺量不宜超过200kg;而对于强度等级达到或超过C30的混凝土,则最大掺量可放宽至300kg。这样的限制有助于保证最终产品的强度和耐久性。

    施工工艺

    规程第5章对施工过程提出了明确要求。首先,在搅拌过程中必须采用强制式搅拌机,并确保搅拌时间不少于90秒以实现均匀混合。其次,在浇筑环节要注意分层操作,每层厚度控制在30cm左右,并及时振捣密实,避免出现空洞现象。最后,在养护阶段,应采取适当的保温保湿措施,特别是在冬季施工时更需注意防止冻害发生。