资源简介
摘要:本文件规定了自燃煤矸石混凝土结构的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于采用自燃煤矸石混凝土的工业与民用建筑结构工程。
Title:Technical Code for Concrete Structures using Self-igniting Coal Gangue
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100.30
封面预览
拓展解读
《自燃煤矸石混凝土结构技术规程》(DB21/T 1521-2007)是一部专门针对利用自燃煤矸石作为原料制备混凝土的技术规范。以下将选取其中的关键条文进行详细解读。
材料要求
根据该规程第3.1节的规定,自燃煤矸石的使用应符合以下条件:其粒径需控制在0-4.75mm之间,且烧失量不得超过15%。这一规定旨在确保自燃煤矸石具备良好的物理化学性质,能够与水泥等其他组分良好结合,形成性能稳定的混凝土材料。
配合比设计
规程第4.2节强调了配合比设计的重要性。具体而言,在确定水胶比时,需综合考虑自燃煤矸石的特性以及工程的实际需求。一般情况下,水胶比不应大于0.55,并且砂率建议保持在38%-42%范围内。此外,对于强度等级低于C30的混凝土,每立方米混凝土中自燃煤矸石的最大掺量不宜超过200kg;而对于强度等级达到或超过C30的混凝土,则最大掺量可放宽至300kg。这样的限制有助于保证最终产品的强度和耐久性。
施工工艺
规程第5章对施工过程提出了明确要求。首先,在搅拌过程中必须采用强制式搅拌机,并确保搅拌时间不少于90秒以实现均匀混合。其次,在浇筑环节要注意分层操作,每层厚度控制在30cm左右,并及时振捣密实,避免出现空洞现象。最后,在养护阶段,应采取适当的保温保湿措施,特别是在冬季施工时更需注意防止冻害发生。
通过以上分析可以看出,《自燃煤矸石混凝土结构技术规程》为如何合理有效地利用自燃煤矸石提供了科学依据和技术指导。这些内容不仅体现了我国在资源节约型社会建设方面的努力方向,同时也反映了现代建筑工程领域对于环保节能型建筑材料日益增长的需求趋势。