    DB23T 3492—2023 工贸企业充电间安全设施技术规范
    工贸企业充电间安全设施技术规范安全管理
    17 浏览2025-06-03 更新pdf0.36MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了工贸企业充电间安全设施的技术要求、设计原则、设备配置、运行管理及应急措施。本文件适用于工贸企业内充电间的规划、建设、运行和安全管理。
    Title:Technical Specification for Safety Facilities of Charging Rooms in Trading and Manufacturing Enterprises
    中国标准分类号:K73
    国际标准分类号:13.100

  • 封面预览

    DB23T 3492—2023 工贸企业充电间安全设施技术规范
  • 拓展解读

    DB23/T 3492—2023《工贸企业充电间安全设施技术规范》是黑龙江省发布的关于工贸企业充电间安全的指导性文件。以下将选取部分关键条文进行深入解读。

    一、充电设备布局与安装要求

    根据标准第5.1条,充电设备应远离易燃易爆物品至少5米以上,并确保设备周围有足够的操作空间。这一规定旨在减少因设备短路或过热引发火灾的风险。此外,第5.2条指出,充电设备需固定安装且稳固可靠,避免因震动导致连接松动,从而防止漏电事故的发生。

    二、通风系统设计

    标准第6.1条规定了充电间必须配备有效的通风装置,以保证室内空气流通。具体而言,每小时换气次数不得少于6次,同时要设置独立的新风入口和排风口。良好的通风可以有效降低空气中可燃气体浓度,提高环境安全性。

    三、消防设施配置

    按照第7.1条的要求,在充电间内应配置干粉灭火器等专用消防器材,并定期检查维护确保其处于可用状态。另外,第7.2条强调了应急疏散通道的重要性,要求保持畅通无阻,并在明显位置张贴清晰的疏散指示标志。

    四、电气线路及接地保护

    标准第8.1条明确指出,所有电气线路应当采用阻燃材质,并做好绝缘处理。对于大功率充电设备,还需单独铺设专线供电。第8.2条则进一步提出,整个系统的接地电阻值不得超过4欧姆,这是为了保障人员安全以及设备正常运行的基础条件。

    五、管理制度建设

    最后,在附录A中给出了安全管理的基本框架,包括但不限于建立岗位责任制、制定应急预案等内容。这些措施有助于企业形成完整的管理体系,从源头上预防事故发生。