资源简介
摘要:本文件规定了建筑防排烟系统中复合板材耐火风管的设计、制作和安装的技术要求、性能指标及检验方法。本文件适用于民用建筑和工业建筑中防排烟系统的耐火风管设计、制作与安装。
Title:Design and Installation Code for Fire-resistant Ducts of Composite Panels in Building Smoke Exhaust Systems
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
在建筑防排烟系统中,TGXAR 002-2023《建筑防排烟系统复合板材耐火风管设计及制作安装图集》的发布对提升工程质量和安全性能具有重要意义。本文以该图集中关于耐火风管材料性能要求的新老版本差异为切入点,进行深入分析。
老版本图集对于耐火风管所使用的复合板材,主要强调的是燃烧性能达到A级即可,但对于具体温度下的耐火时限没有明确的规定。而在新版图集TGXAR 002-2023中,则明确规定了耐火风管在不同使用环境下的耐火时限要求:当用于防火分区隔断时,需满足1小时耐火时限;用于竖井内时,需满足2小时耐火时限;用于地下室排烟系统时,需满足3小时耐火时限。
这一变化直接提升了工程实际应用中的安全性与可靠性。例如,在地下车库等需要长时间抵抗火灾高温的场所,如果仅依据旧版标准选用材料,可能无法确保风管在整个火灾过程中持续有效地隔离烟气,从而威胁人员疏散和消防救援工作的顺利开展。因此,新版标准的实施促使设计单位更加重视耐火时限的选择,合理匹配材料性能与应用场景需求,保障建筑防排烟系统的整体效能。
此外,新版图集还特别指出,耐火风管所用复合板材除了要符合耐火时限的要求外,还需具备良好的隔热性和密封性,避免因高温导致变形或漏烟现象的发生。这不仅提高了风管本身的物理稳定性,也进一步增强了整个防排烟系统的可靠性和耐用性。总之,通过对比新老版本标准中关于耐火风管材料性能要求的变化,可以发现新版标准更贴合实际工程需求,有助于推动建筑防排烟技术的进步与发展。