• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB64T 1584-2019 汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范

    DB64T 1584-2019 汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范
    汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范安全
    13 浏览2025-06-03 更新pdf7.75MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了汽车加油(气)站防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于宁夏回族自治区内汽车加油(气)站的防雷装置检测。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Automobile Fuel (Gas) Stations
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB64T 1584-2019 汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB64/T 1584-2019《汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范》是宁夏回族自治区发布的关于加油加气站防雷装置检测的技术性文件。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    防雷装置的定期检测要求

    标准明确指出,加油加气站的防雷装置应每年进行一次全面检测。在雷雨频发季节前或遭遇强雷暴后,应增加检测次数。这一规定旨在确保防雷装置始终处于良好状态,及时发现并消除潜在的安全隐患。

    接地装置的检查与测试

    对于接地装置,标准特别强调了以下几点:

    1. 连接可靠性:所有接地点必须牢固连接,无松动现象。使用螺栓连接时需配备弹簧垫圈以防止松脱。

    2. 电阻值测量:接地电阻应不大于10欧姆。若实际测量值超过此限值,则需采取措施降低电阻,例如增设接地极或优化土壤条件。

    避雷针的有效保护范围

    根据标准的规定,避雷针的保护范围应覆盖整个加油加气站区域,并且其高度和数量应根据站内设备布局合理设置。具体而言:

    - 单支避雷针的保护半径为该针高度的1.5倍。

    - 当有多支避雷针共同工作时,还需考虑相邻避雷针之间的相互影响。

    等电位连接

    为了防止因雷电流引起的电位差造成设备损坏或人身伤害,标准要求加油加气站内的金属设施必须实现等电位连接。这包括但不限于油罐、加油机、罩棚支柱等大型金属构件。连接点应采用专用导体,并确保接触良好。

    防静电措施

    考虑到加油加气站存在易燃易爆气体的风险,标准还对防静电提出了严格要求:

    - 加油枪、加油软管等与人体可能接触的部分应具有良好的导静电性能。

    - 工作人员操作时应穿着防静电服装,并使用防静电工具。

    通过以上解读可以看出,《汽车加油(气)站防雷装置检测技术规范》从多个角度出发,全面规范了加油加气站防雷装置的设计、施工及维护管理工作,对于保障公共安全具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB64T 1583-2019 石油库防雷装置检测技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1