资源简介
摘要:本文件规定了数据中心机电工程的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的数据中心机电工程。
Title:Technical Code for Data Center Mechanical and Electrical Engineering
中国标准分类号:
国际标准分类号:
封面预览
拓展解读
在TCIAS 5-2022《数据中心机电工程技术规程》中,有一项重要的更新是关于UPS系统的设计与运行要求。相较于旧版标准,新版对UPS系统的效率、模块化设计以及冗余配置提出了更严格的要求。
以UPS系统的效率为例,在TCIAS 5-2022中明确规定了当负载率低于40%时,UPS系统效率不得低于93%,而在满载情况下则需要达到96%以上。这一规定旨在提高数据中心能源利用效率,减少不必要的电力损耗。
为了实现这样的高效率,设计和实施UPS系统时可以采取以下措施:
1. 选择高效设备:优先选用具有高转换效率的UPS设备,特别是那些采用先进拓扑结构(如三电平逆变器)的产品。
2. 优化负载匹配:合理规划IT负载规模与UPS容量之间的关系,避免出现“大马拉小车”的现象,确保UPS工作在最佳效率区间内。
3. 实施动态调整策略:通过智能管理系统实时监测UPS运行状态,并根据实际需求自动调节输出功率因数等参数,从而维持高效运行。
4. 考虑模块化架构:采用模块化设计不仅便于扩容升级,还能通过按需加载的方式进一步提升整体效率。
此外,在实际应用过程中还需注意定期维护检查UPS设备,包括清洁滤网、检测电池健康状况等,以保证其始终处于良好状态并发挥最大效能。这些措施对于降低运营成本、延长设备寿命至关重要。