    DB 1503 T0018—2023 电梯应急受理处置规程
    电梯应急受理处置规程
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.39MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电梯应急受理处置的基本要求、工作流程、信息管理、人员要求及培训等内容。本文件适用于浙江省内电梯应急受理和处置服务的相关机构和人员。
    Title:Elevator Emergency Response and Disposal Procedures
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.200

  • 封面预览

    DB 1503 T0018—2023 电梯应急受理处置规程
  • 拓展解读

    DB 1503 T0018—2023《电梯应急受理处置规程》是内蒙古自治区地方标准,该标准对电梯应急情况下的受理和处置流程进行了详细规定。以下选取了部分关键条款进行深度解读。

    5.1 应急响应时间要求

    标准中明确指出,接到电梯困人报警后,受理单位应在3分钟内完成首次响应,并在30分钟内到达现场实施救援。这一时间要求体现了对被困人员安全的高度关注。快速响应能够有效减少被困者的焦虑情绪,同时降低因长时间被困可能引发的生理和心理问题。

    6.2 故障排查与记录

    在故障排查环节,标准强调要全面检查电梯运行记录、维保记录以及近期维修历史等信息。这有助于准确判断故障原因,避免盲目操作导致二次事故。此外,所有排查过程均需详细记录,包括检查项目、发现的问题及采取的措施等内容,这些资料将成为后续改进工作的重要依据。

    7.3 安全防护措施

    当实施紧急救援时,必须首先确认轿厢位置并确保电源切断。标准特别指出,在未完全排除安全隐患之前不得擅自开启电梯门或移动轿厢。此举旨在保护救援人员自身安全以及被困乘客的生命财产安全。同时要求配备必要的专业工具和个人防护装备,以应对各种复杂情况。

    8.1 后续跟踪服务

    救援结束后,受理单位还需对事件进行总结分析并向相关部门提交报告。其中包括但不限于事故原因分析、整改措施建议等内容。通过这样的闭环管理机制可以不断优化应急预案,提高整体服务水平。

    以上几个方面的内容构成了DB 1503 T0018—2023的核心框架,它不仅为电梯应急处理提供了规范化指导,也为保障公众出行安全奠定了坚实基础。