资源简介
摘要:本文件规定了建筑工程中清水混凝土施工的技术要求、工艺流程、质量控制及验收标准。本文件适用于北京市范围内采用清水混凝土施工的各类建筑工程。
Title:Technical Specifications for Fair-faced Concrete Construction in Building Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
DB11/T 464-2023《建筑工程清水混凝土施工技术规程》是北京市地方标准,规定了清水混凝土的原材料、配合比设计、模板工程、钢筋工程、浇筑与振捣、养护及成品保护等技术要求。以下对规程中的关键条款进行详细解读。
一般规定
规程第3.0.1条指出,清水混凝土应具有良好的外观质量,表面平整光滑,色泽均匀一致,无明显色差和瑕疵。这为清水混凝土的施工设定了基本的质量目标。
模板工程
根据第5.1.1条,模板及其支撑系统的设计应考虑清水混凝土的特殊要求,确保结构的稳定性和安全性。模板接缝处需严密,防止漏浆,影响混凝土表面效果。第5.1.3条规定模板拆除时混凝土强度应符合设计要求,避免过早拆模导致表面缺陷。
钢筋工程
第6.0.1条强调,钢筋加工和安装应严格按设计图纸执行,保证钢筋位置准确,间距均匀。钢筋绑扎或焊接质量直接影响清水混凝土的观感效果。
浇筑与振捣
第7.1.1条规定混凝土浇筑前应对模板、钢筋及预埋件进行全面检查。混凝土拌合物性能应满足设计要求,且在运输过程中不得产生离析现象。第7.2.1条指出,振捣应充分但不过度,以避免出现蜂窝麻面等问题。
养护及成品保护
第8.0.1条要求混凝土终凝后应及时开始养护,保持湿润状态至少7天。冬季施工还需采取防冻措施。成品保护方面,第8.0.3条建议设置隔离设施防止人为破坏,并定期巡查维护。
以上内容仅为部分重点解读,实际应用中还需结合具体工程项目情况全面理解和落实规程的各项规定。