摘要:本文件规定了城镇燃气管道翻转内衬修复工程的施工技术要求、质量控制及验收方法。本文件适用于北京市范围内城镇燃气管道翻转内衬修复工程的设计、施工和验收。
Title:Technical Specification for Construction and Acceptance of Inversion Lining Repair of Urban Gas Pipelines
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB11/T 1136-2023《城镇燃气管道翻转内衬修复工程施工及验收规程》是一项重要的地方标准,规范了城镇燃气管道翻转内衬修复工程的施工和验收流程。以下将对规程中的关键条文进行详细解读。
施工准备阶段
根据规程第5.1条,施工前应进行全面的技术交底和技术培训。这一步骤确保所有参与人员熟悉施工方案、操作流程以及安全注意事项。此外,还需检查施工设备是否完好,材料是否符合设计要求,特别是内衬材料的质量检验报告,以保证材料性能满足标准。
管道清理与预处理
第6.2条规定,在施工前必须彻底清理待修复管道内的杂物和沉积物。清理工作完成后,应对管道进行必要的预处理,如打磨管壁表面,去除锈蚀层,并检查管道是否有结构性损伤。若发现损伤,需先行修复或更换受损段落。
内衬安装
规程第7.3条指出,翻转内衬的安装过程是整个工程的核心环节。首先,要确保内衬材料正确安装到翻转装置上,然后通过水压或气压的方式将其推入目标管道。在此过程中,需要严格控制推进速度和压力值,避免因过快或过大压力导致内衬损坏。同时,应实时监测内衬的位置,确保其准确到达指定位置。
养护与检测
按照第8.4条的要求,内衬安装完毕后需进入养护期。养护期间,需保持适当的温度和湿度条件,促进树脂固化。养护结束后,必须进行全面的质量检测,包括但不限于内衬厚度测量、密封性测试等,确保修复后的管道能够长期稳定运行。
验收标准
最后,规程第9章明确了验收的标准和程序。验收时,不仅要检查物理指标是否达标,还要评估修复效果是否满足使用需求。验收合格后,方可正式投入使用。
以上是对DB11/T 1136-2023中部分重要条文的解读,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。在实际操作中,务必严格按照规程执行,确保工程质量与安全。