资源简介
摘要:本文件规定了干扰源用户接入电网的谐波限值、检测方法、评估要求及技术管理措施。本文件适用于新疆地区10kV及以上电压等级的干扰源用户接入电网的谐波技术管理。
Title:Technical Management Specification for Harmonics of Interference Source Users Connecting to Power Grid
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.020
封面预览
拓展解读
《DB65/T 4594—2022干扰源用户接入电网谐波技术管理规范》是一项专门针对电网中谐波污染问题的技术管理标准。该标准旨在规范干扰源用户的接入行为,减少谐波对电网的影响,确保电网的安全稳定运行。以下将选取部分关键条款进行详细解读。
第3章术语和定义
此章节明确了与谐波相关的专业术语,如“谐波”、“总谐波畸变率”等。这些定义为后续内容提供了基础理解。例如,“谐波”被定义为周期性交流量中频率为基波频率整数倍的分量。了解这些术语有助于正确理解和执行标准中的各项规定。
第5章谐波限值
本章规定了不同类型的干扰源用户接入电网时允许的最大谐波电流限值。例如,对于工业用户的非线性设备,其注入公共连接点的总谐波电流不得超过额定电流的8%。这一限值是基于国际电工委员会(IEC)相关标准制定的,目的是保护电网不受过重谐波负担的影响。
第6章谐波测量
在这一部分,标准详细描述了如何准确测量谐波的方法和技术要求。包括使用合适的仪器、选择正确的测量位置以及数据记录的要求。例如,建议采用具有FFT分析功能的数字示波器来进行精确测量,并且测量应在典型负载条件下进行以获得最真实的数据。
第7章谐波治理措施
针对可能产生的谐波超标情况,标准提出了多种有效的治理措施。其中包括安装滤波装置、优化电力系统结构以及加强维护保养等方法。特别强调了定期检查和维护的重要性,以确保所有设备处于良好状态,从而有效控制谐波水平。
第8章验收与监督
最后,在验收阶段,标准要求由具备资质的专业机构完成最终检测,并出具正式报告。同时,还应建立长期的监督机制,定期复查相关指标是否符合要求,及时发现并解决任何潜在的问题。
以上是对《DB65/T 4594—2022干扰源用户接入电网谐波技术管理规范》中部分内容的重点解读。遵循这些规定不仅能够保障电网的安全高效运行,也有利于促进整个行业的健康发展。