  • DB65T 4596—2022 特高压换流站直流保护系统现场测试技术规范

    DB65T 4596—2022 特高压换流站直流保护系统现场测试技术规范
    特高压换流站直流保护系统现场测试技术规范
    12 浏览2025-06-03 更新pdf3.25MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了特高压换流站直流保护系统现场测试的技术要求、测试方法及评价准则。本文件适用于特高压换流站直流保护系统的现场测试,其他电压等级的换流站可参照执行。
    Title:Technical Specification for On-site Testing of DC Protection System in UHV Converter Station
    中国标准分类号:F20
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB65T 4596—2022 特高压换流站直流保护系统现场测试技术规范
  • 拓展解读

    《DB65/T 4596—2022特高压换流站直流保护系统现场测试技术规范》是一项重要的地方标准,为确保特高压换流站直流保护系统的可靠性和安全性提供了详细的指导。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    测试环境准备

    1. 测试前检查

    标准要求在测试开始前对测试设备进行全面检查,包括但不限于设备的完好性、校准状态以及电源连接的安全性。这一步骤旨在防止因设备故障导致的测试误差或安全隐患。

    2. 环境条件控制

    测试应在特定的环境条件下进行,如温度、湿度和电磁干扰水平需符合规定范围。这些条件直接影响测试结果的有效性,因此必须严格遵守。

    测试项目与方法

    3. 功能验证测试

    标准强调了对直流保护系统各项功能的全面验证,包括但不限于过流保护、欠压保护及重合闸功能等。每项功能都应通过实际模拟故障的方式进行测试,并记录响应时间和动作准确性。

    4. 通信接口测试

    对于直流保护系统与其他系统的通信接口,标准要求进行数据传输正确性的验证。测试内容涵盖信息发送接收的一致性、延迟时间以及错误处理机制。

    5. 冗余设计测试

    鉴于特高压换流站的重要性,标准特别指出需要对系统的冗余设计进行测试。通过模拟单点或多点故障来评估系统在不同故障情况下的运行稳定性。

    数据记录与分析

    6. 测试数据记录

    所有测试过程中产生的数据均需详细记录,包括但不限于测试时间、环境参数、设备状态及测试结果。这些数据将作为后续维护和技术改进的重要依据。

    7. 数据分析与报告编写

    测试完成后,应对收集的数据进行深入分析,识别潜在问题并提出改进建议。最终形成完整的测试报告,提交给相关管理部门备案。

    安全措施

    8. 操作安全

    在整个测试过程中,操作人员必须严格按照操作规程执行任务,佩戴必要的个人防护装备,并确保所有操作都在专业技术人员指导下完成。

    9. 应急处置预案

    制定详细的应急处置预案,以应对测试过程中可能出现的各种紧急情况,保障人员生命财产安全。

    通过上述解读可以看出,《DB65/T 4596—2022》不仅涵盖了从测试准备到实施再到总结的全过程,还特别突出了安全性和可靠性的重要性,这对于保障特高压换流站直流保护系统的正常运行具有重要意义。