摘要:本文件规定了早期人防工程加固改造的基本原则、评估方法、设计要求、施工技术及验收标准。本文件适用于湖南省内早期人防工程的加固改造工作。
Title:Guidelines for Reinforcement and Renovation of Early Civil Air Defense Projects
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
湖南省地方标准《早期人防工程加固改造指南》(DB43/T 2508-2022)为提升早期人防工程的防护效能提供了科学依据。以下将重点解读其中的关键条款。
在结构安全性评估方面,第4.1节指出,应对早期人防工程进行全面检查,包括混凝土强度、裂缝宽度等指标。例如,当混凝土实际强度低于设计值的85%时,需采取补强措施。这要求我们在检测过程中采用回弹法或超声波法等可靠手段,确保数据准确。
对于抗力等级提升,第5.3节强调通过增加钢筋截面或植筋的方式提高承载能力。具体而言,新增钢筋直径不得小于12mm,间距不大于150mm,并且要保证与原结构可靠连接。此外,还需注意新旧材料之间的粘结性能,必要时可使用环氧树脂胶粘剂增强结合力。
通风系统改造是另一重要环节。根据第6.2节规定,在保留原有送排风管道的基础上增设过滤吸收器和密闭阀门。新设备安装位置应避开易受冲击波影响的区域,并确保所有接口处密封良好以防止泄漏。同时,还应对电气控制系统进行全面升级,引入智能监控模块以便实时掌握运行状态。
防水防潮处理同样不容忽视。第7.1节提出采用喷涂聚氨酯泡沫或铺设防水卷材的方法来改善地下空间环境。施工前必须清理干净基层表面,确保无油污、灰尘等杂质存在;涂层厚度控制在2mm左右即可满足要求。另外,还应注意做好排水设施的设计与维护工作,避免积水现象发生。