资源简介
摘要:本文件规定了综合管廊运行维护的基本要求、运行管理、维护管理、安全管理、应急管理及信息化管理等内容。本文件适用于四川省行政区域内已建成并投入使用的综合管廊的运行维护工作。
Title:Technical Specification for Operation and Maintenance of Utility Tunnels
中国标准分类号:P 42
国际标准分类号:93.020 -
封面预览
-
拓展解读
《综合管廊运行维护技术规范》TXMTM -8-2023相较于旧版,在多个方面进行了更新和完善。今天我将聚焦于“监控与报警系统”这一章节中的关键变化进行深入解读。
在新版标准中,对监控与报警系统的设置要求有了更为严格的规定。例如,增加了对于传感器布置密度的具体指导,明确了不同环境条件下传感器的最小安装数量及位置选择原则。这一改变旨在提高系统检测精度,确保及时发现潜在风险。
以湿度监测为例,根据新标准,在潮湿区域如电缆沟内至少需要每5米设置一个湿度传感器,并且要保证其能够覆盖整个空间。此外,还要求定期校准所有传感器以维持测量准确性。这种细化不仅增强了系统的可靠性,也为实际操作提供了明确依据。
应用这种方法时,首先需根据设计图纸确定每个分区内的关键点位,然后按照规定间距安装相应的传感器设备。同时,还需建立完整的档案记录每次安装和维护情况,便于日后追踪检查。
通过这些改进措施,可以有效提升综合管廊的安全管理水平,减少因监测不力而导致的问题发生几率。这表明了我国基础设施建设标准正逐步向精细化、科学化方向迈进。
-