资源简介
摘要:本文件规定了北京市建筑物中消防安全疏散标志的设置要求、设计原则和技术规范。本文件适用于北京市各类新建、改建和扩建的公共建筑、工业建筑及民用建筑中的消防安全疏散标志设置。
Title:Setting Standard for Fire Safety Evacuation Signs
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB11T 1024-2022《消防安全疏散标志设置标准》是北京市地方性技术规范,对确保建筑物内人员安全疏散具有重要意义。以下选取部分关键条款进行详细解读。
首先,标准要求在疏散通道和安全出口处应设置清晰可见的疏散指示标志。这些标志的颜色必须符合GB 13495.1的规定,即采用绿色作为主色调,并配以白色图形符号。此外,标志的设置高度应距离地面不超过1米,以便于人员在紧急情况下快速识别。
其次,关于疏散方向指示标志的设置,标准指出应在疏散通道的拐角、分支点以及直线路段每隔一定距离设置方向指示标志。具体来说,在直线段每隔20米至少设置一个方向指示标志;当通道长度超过20米时,还应在中间适当位置增设标志。对于复杂形状或特殊布局的场所,应根据实际情况加密设置频率。
再者,标准特别强调了应急照明灯的配置要求。每个疏散出口上方都必须安装应急照明灯具,其最低照度不应低于5勒克斯。同时,应急电源持续供电时间不得少于30分钟。如果建筑内部存在封闭楼梯间或防烟楼梯间,则还需在其入口处额外配备应急照明装置。
另外,标准还规定了消防电梯前室应当设有明显的消防电梯标识牌,且该标识牌应固定安装于墙面显眼处。此外,地下车库等特殊区域的疏散指引也需遵循特定规则,比如在车位排列密集的地方增加辅助性疏散指示箭头等。
最后,值得注意的是,所有消防安全疏散标志均需定期检查维护,确保其完好无损且功能正常。一旦发现损坏或者脱落情况,应及时修复更换,以保障关键时刻发挥作用。