• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • DB11T 1024-2022 消防安全疏散标志设置标准

    DB11T 1024-2022 消防安全疏散标志设置标准
    消防安全疏散标志设置标准建筑应急照明
    16 浏览2025-06-03 更新pdf1.23MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了北京市建筑物中消防安全疏散标志的设置要求、设计原则和技术规范。本文件适用于北京市各类新建、改建和扩建的公共建筑、工业建筑及民用建筑中的消防安全疏散标志设置。
    Title:Setting Standard for Fire Safety Evacuation Signs
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB11T 1024-2022 消防安全疏散标志设置标准
  • 拓展解读

    DB11T 1024-2022《消防安全疏散标志设置标准》是北京市地方性技术规范,对确保建筑物内人员安全疏散具有重要意义。以下选取部分关键条款进行详细解读。

    首先,标准要求在疏散通道和安全出口处应设置清晰可见的疏散指示标志。这些标志的颜色必须符合GB 13495.1的规定,即采用绿色作为主色调,并配以白色图形符号。此外,标志的设置高度应距离地面不超过1米,以便于人员在紧急情况下快速识别。

    其次,关于疏散方向指示标志的设置,标准指出应在疏散通道的拐角、分支点以及直线路段每隔一定距离设置方向指示标志。具体来说,在直线段每隔20米至少设置一个方向指示标志;当通道长度超过20米时,还应在中间适当位置增设标志。对于复杂形状或特殊布局的场所,应根据实际情况加密设置频率。

    再者,标准特别强调了应急照明灯的配置要求。每个疏散出口上方都必须安装应急照明灯具,其最低照度不应低于5勒克斯。同时,应急电源持续供电时间不得少于30分钟。如果建筑内部存在封闭楼梯间或防烟楼梯间,则还需在其入口处额外配备应急照明装置。

    另外,标准还规定了消防电梯前室应当设有明显的消防电梯标识牌,且该标识牌应固定安装于墙面显眼处。此外,地下车库等特殊区域的疏散指引也需遵循特定规则,比如在车位排列密集的地方增加辅助性疏散指示箭头等。

    最后,值得注意的是,所有消防安全疏散标志均需定期检查维护,确保其完好无损且功能正常。一旦发现损坏或者脱落情况,应及时修复更换,以保障关键时刻发挥作用。

    综上所述,《消防安全疏散标志设置标准》从多个维度明确了各类场所中消防安全疏散标志的具体设置原则和技术参数,为提升公共建筑的安全性能提供了有力指导。相关单位和个人应严格遵守本标准,共同营造更加安全可靠的居住环境。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11 2075-2022 建筑工程减隔震技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1