• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB32 4418-2022 居住建筑标准化外窗系统应用技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB32 4418-2022 居住建筑标准化外窗系统应用技术规程
    关键词: 居住建筑外窗系统标准化应用技术规程
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准江苏

    文档信息

    pdf格式 / 2.97Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了居住建筑中标准化外窗系统的性能要求、设计、选型、安装及验收等内容。本文件适用于江苏省内新建、改建和扩建的居住建筑中外窗系统的应用。
    Title:Application Technical Regulations for Standardized External Window Systems in Residential Buildings
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.060

  • 封面预览

    DB32  4418-2022 居住建筑标准化外窗系统应用技术规程
  • 拓展解读

    《DB32/T 4418-2022 居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》是江苏省针对居住建筑外窗系统制定的一项地方标准。该标准对提升居住建筑外窗系统的性能、确保工程质量具有重要意义。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    一、外窗系统设计要求

    标准中明确指出,外窗系统的设计应满足建筑物的节能、安全、耐久性等多方面的要求。具体而言:

    1. 外窗系统应采用标准化设计,确保同一项目中同类型外窗规格一致,便于施工安装和后期维护。

    2. 设计时需考虑所在地区的气候特点,如风压、雨雪荷载、温差变化等因素,并据此选择合适的材料和构造措施。

    二、材料与构件要求

    关于外窗系统所使用的材料和构件,标准提出了严格的技术指标:

    1. 窗框材料:铝合金型材壁厚不小于1.4mm;塑料型材应符合GB/T 8814的规定;钢型材壁厚不应小于2.0mm。

    2. 玻璃配置:单片玻璃厚度不宜小于5mm;中空玻璃的空气层厚度宜为9mm~12mm;夹层玻璃的胶片厚度不应小于0.76mm。

    三、施工安装规范

    在外窗系统的安装环节,标准强调了以下关键点:

    1. 安装前应对洞口尺寸进行复核,确保符合设计要求,洞口四周应设置防水密封措施。

    2. 固定片或膨胀螺栓的数量和位置须严格按照设计图纸布置,固定点间距不大于600mm。

    3. 窗框与墙体之间的缝隙应用发泡聚氨酯等弹性闭孔材料填充密实,外侧再用密封胶封堵。

    四、检验与验收

    针对外窗系统的检验与验收,标准规定了详细的程序和方法:

    1. 材料进场时应检查产品合格证、性能检测报告等质量证明文件,必要时还需进行抽样复验。

    2. 安装完成后,应对外窗的气密性、水密性、抗风压性能等进行现场检测,各项指标均需达到设计要求。

    五、使用维护建议

    为了延长外窗系统的使用寿命,标准还给出了使用和维护方面的指导:

    1. 日常使用过程中应注意避免硬物撞击窗框,定期清洁玻璃表面,防止积尘影响采光效果。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB4212T 54-2022 人民调解员积分制管理规范

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1