资源简介
摘要:本文件规定了分布式光伏发电系统在设计、安装、运行和维护过程中的电气安全技术要求。本文件适用于北京市范围内新建、改建和扩建的分布式光伏发电系统。
Title:Technical Specification for Electrical Safety of Distributed Photovoltaic Power Generation Systems
中国标准分类号:F04
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
DB11/T 2036-2022《分布式光伏发电系统电气安全技术规范》是北京市地方标准,规定了分布式光伏发电系统的电气安全要求。以下对部分关键条款进行解读:
5.1 一般要求
本条款强调分布式光伏发电系统的设计、安装和运行维护应符合国家相关法律法规和技术标准。特别指出设备选型时需考虑当地气候条件及环境因素,确保设备的防护等级满足实际使用需求。
5.2 电气设备选择与布置
在电气设备的选择上,要求逆变器、汇流箱等主要设备必须具备国家认证机构出具的产品合格证,并且其性能参数需达到设计文件的要求。对于户外安装的设备,建议采用IP65及以上防护等级的产品以增强防尘防水能力。
5.3 接地系统
明确规定了接地系统的设置原则:整个光伏发电系统必须有良好的接地装置,包括工作接地、保护接地以及防雷接地。其中,工作接地电阻不应大于4Ω;保护接地电阻则要求不超过10Ω。同时,还提出了定期检测接地电阻值的重要性,以便及时发现并解决潜在的安全隐患。
5.4 防雷措施
为了防止雷击损害,规范中提出了具体的防雷设计方案。例如,在建筑物屋顶安装避雷针或网状结构;对于电缆进出线口处要加装过电压保护器;此外还需注意金属构架之间的可靠连接,形成一个完整的屏蔽体系。
5.5 安全警示标识
每个光伏组件阵列周围应当设置醒目的警告标志,明确告知工作人员该区域内存在高压电危险。所有操作面板上也必须清晰地标明各项功能按钮及其对应的操作方法,避免误操作引发事故。
5.6 检查与维护
定期检查是保证系统长期稳定运行的关键环节之一。本部分详细描述了哪些部位需要重点检查(如接线端子是否松动、绝缘层是否有破损等),以及如何正确执行日常保养工作。同时还提醒用户记录每次检修情况,便于追踪问题根源。
以上只是对部分内容进行了简要说明,具体实施过程中还需要结合实际情况灵活调整策略。希望上述信息能够帮助您更好地理解和应用这一标准。