摘要:本文件规定了智能电网储能系统在微电网孤网运行应用中的性能测试方法、测试条件及评估要求。本文件适用于智能电网中储能系统在微电网孤网运行场景下的性能评价和测试。
Title:Technical Specification for Performance Testing of Energy Storage Systems in Smart Grid - Part 7: Microgrid Island Operation Application
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB31/T 1146.7-2022《智能电网储能系统性能测试技术规范 第7部分:微电网孤网运行应用》是一项针对微电网储能系统在孤网运行状态下性能测试的技术规范。以下将选取其中的关键条文进行详细解读。
5.1 测试环境要求
此部分明确了测试环境的基本条件,包括但不限于温度、湿度、海拔高度等自然环境因素以及电源质量、电磁干扰水平等人为控制条件。例如,规定了测试应在环境温度为-10℃至+50℃范围内进行,并且相对湿度不超过95%,以确保测试结果具有代表性与可比性。
5.2 测试设备要求
对用于测试的仪器仪表提出了具体的技术指标要求。如电压表精度不低于±0.5%,电流表精度不低于±1%,频率计数器分辨率应达到0.01Hz等。这些要求旨在保证测量数据的准确性和可靠性,避免因设备精度不足而影响最终评估结果。
5.3 孤立运行能力测试
该章节重点描述了如何检验储能系统在脱离主网独立供电时的表现。其中包括动态响应时间不得超过20ms,稳态误差需控制在±3%以内,以及对于不同负载变化情况下的适应能力和恢复速度也有明确的标准。通过这一系列严格的测试项目,可以全面了解储能装置面对突发状况时的处理效率及稳定性。
5.4 能量管理功能验证
这部分主要涉及储能系统的能量调度与优化策略实施效果的评价方法。要求储能设备能够根据实际需求合理分配充放电功率,在满足用户用电需求的同时最大限度地延长电池使用寿命。同时还需要考察其是否具备自动调整工作模式的能力,比如从充电状态切换到放电状态所需的时间间隔不得大于3秒。
5.5 安全防护机制检测
为了保障操作人员的安全以及整个系统的正常运转,本规范特别强调了安全保护措施的有效性检查。比如过压保护触发阈值设定为额定电压的110%,欠压保护则设置为85%;短路保护动作时间为10ms以内等等。只有当所有安全功能均符合上述规定后,才能认为该储能系统具备良好的安全保障。