  • DB31T 1146.6-2021 智能电网储能系统性能测试技术规范 第6部分:电压暂降治理应用

    DB31T 1146.6-2021 智能电网储能系统性能测试技术规范 第6部分:电压暂降治理应用
    智能电网储能系统电压暂降性能测试治理应用
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.92MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了智能电网储能系统在电压暂降治理应用中的性能测试方法、测试条件及评价指标。本文件适用于智能电网中储能系统对电压暂降问题的治理效果评估及相关性能测试。
    Title:Technical Specification for Performance Testing of Smart Grid Energy Storage System - Part 6: Voltage Sag Mitigation Application
    中国标准分类号:F04
    国际标准分类号:27.100

  • 封面预览

    DB31T 1146.6-2021 智能电网储能系统性能测试技术规范 第6部分:电压暂降治理应用
  • 拓展解读

    DB31/T 1146.6-2021《智能电网储能系统性能测试技术规范 第6部分:电压暂降治理应用》是上海市地方标准,专门针对储能系统在电压暂降治理中的性能测试提出要求。以下对部分关键条款进行详细解读:

    5.1 测试环境条件

    测试应在环境温度为-10℃至+40℃、相对湿度不超过95%的条件下进行。这一规定确保了测试结果的一致性和可靠性,避免因极端环境因素导致测试误差。

    5.2 测试设备要求

    测试所用设备应具有高精度和稳定性,如功率分析仪精度不低于0.2级,数据采集频率不小于10kHz。这些要求保证了测量数据的准确性,使测试结果能够真实反映储能系统的性能。

    5.3 测试项目及方法

    包括动态响应时间、补偿效果评估等。其中动态响应时间是指从电压暂降发生到储能系统开始输出补偿电流的时间间隔,应不大于5ms。补偿效果则通过比较补偿前后电压波形来评价,要求补偿后电压偏差小于5%。

    5.4 数据记录与处理

    测试过程中需连续记录至少10个暂降事件的数据,并对数据进行统计分析。这有助于全面了解储能系统在实际运行中的表现,为后续优化提供依据。

    5.5 安全性验证

    应对储能系统进行短路保护、过压保护等功能性试验,确保其在异常情况下能及时采取措施保护自身及电网安全。