资源简介
摘要:本文件规定了智能电网储能系统在风电能源稳定应用中的性能测试方法、技术要求和评价指标。本文件适用于智能电网中储能系统对风电能源稳定性的测试与评估。
Title:Technical Specification for Performance Testing of Smart Grid Energy Storage Systems - Part 5: Stable Application of Wind Power Energy
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.140 -
封面预览
-
拓展解读
DB31/T 1146.5-2021《智能电网储能系统性能测试技术规范 第5部分:风电能源稳定应用》是一项针对储能系统在风电能源稳定应用中性能测试的技术规范。该标准从多个方面对储能系统的性能提出了具体要求,以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
首先,在测试环境条件这一部分,标准明确指出测试应在特定的环境条件下进行,包括温度、湿度等自然环境因素。例如,标准规定环境温度应在-10℃至+40℃范围内,相对湿度不应超过95%。这些条件的设定是为了确保测试结果具有可比性和可靠性,避免因外界环境因素导致的误差。
其次,关于储能系统的充放电性能测试,标准要求储能系统在不同功率等级下的充放电效率应达到一定标准。具体而言,当储能系统以额定功率进行充放电时,其充放电效率不得低于85%。此外,还要求储能系统能够在不同的充放电倍率下保持稳定的输出功率,这有助于评估储能系统在实际运行中的适应能力。
再者,标准对储能系统的响应时间也有严格的要求。对于风电场接入点电压波动的响应时间,标准规定不得超过100毫秒。这意味着储能系统需要具备快速反应的能力,以便及时调整输出,维持电网的稳定性。这一要求对于保障风电并网的安全性和可靠性至关重要。
另外,标准还强调了储能系统的安全性能。其中包括过压保护、欠压保护、过流保护等功能的设置及其触发阈值的合理性。例如,过压保护的触发阈值应高于系统正常工作电压的10%,而欠压保护则应在系统正常工作电压的90%左右触发。这些保护措施可以有效防止设备损坏,延长储能系统的使用寿命。
最后,标准对储能系统的数据采集与记录也提出了具体要求。要求储能系统能够实时采集关键运行参数,并保存至少一年的数据。这些数据不仅用于分析储能系统的运行状态,也为后续的维护和优化提供了依据。
-