摘要:本文件规定了大型游乐场所防雷技术的基本要求、接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电磁屏蔽、电涌保护器的安装及维护管理等内容。本文件适用于湖南省内新建、改建和扩建的大型游乐场所的雷电防护设计、施工和维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Large-scale Amusement Parks - DB43T 2137-2021
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB43/T 2137-2021《大型游乐场所防雷技术规范》是湖南省地方性标准,专门针对大型游乐设施的防雷设计、施工和检测提出要求。以下是对该标准中几个重要条文的详细解读。
首先,关于接闪器的选择与安装。标准规定游乐设施应采用避雷针或避雷带作为接闪器,并且这些装置必须设置在设备最高点及周围。具体而言,避雷针的高度需超过设备顶部至少1米以上,并确保其能够有效保护整个游乐设施及其周边区域。同时强调了接闪器材料的选择应当具有良好的导电性能以及耐腐蚀特性。
其次,在接地装置方面,标准明确指出每个独立的游乐设施都必须配备单独的接地系统。接地电阻值不得超过10欧姆。如果实际测量结果大于此限值,则需要采取措施降低阻值,例如增加接地极数量或者改善土壤条件等方法来满足要求。
再者,对于电气线路防护也有严格的规定。所有进入游乐场区内的电力电缆都必须穿金属管敷设,并且两端均需可靠接地。此外,当低压配电系统采用TN-S制式时,零线不得重复接地;而如果是IT系统,则要求安装绝缘监视装置以防止发生间接接触电击事故。
另外值得一提的是,标准还特别关注了浪涌保护器的应用。它建议根据设备的重要性等级配置不同类型的SPD(Surge Protection Device)。例如对于一般性的娱乐项目可以使用II级试验产品即可满足需求;但对于那些对安全性能要求较高的特种设备,则可能需要更高规格的产品如I级试验类型才能达到预期效果。
最后,定期维护检查同样不可忽视。每年至少要组织一次全面的专业检测工作,包括但不限于接闪器完整性测试、接地电阻测量以及浪涌保护器功能验证等内容。一旦发现问题应及时修复整改,确保各项指标始终处于良好状态。
综上所述,《大型游乐场所防雷技术规范》从多个维度为保障游客生命财产安全提供了科学合理的指导方案。通过严格执行上述条款内容,可以大大减少因雷击引发的安全隐患,从而提升整体运营水平和服务质量。