摘要:本文件规定了北京市轨道交通车站消防安全管理的总体要求、组织机构与职责、消防安全制度、防火检查与巡查、消防设施维护管理、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散预案及演练、消防档案等内容。本文件适用于北京市行政区域内已投入运营的轨道交通车站的消防安全管理。
Title:Fire Safety Management Specification for Rail Transit Stations
中国标准分类号:A 92
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB12/T 1172-2022《轨道交通车站消防安全管理规范》是针对天津地区轨道交通车站制定的地方标准,于2022年正式实施。该标准对轨道交通车站的消防安全管理工作提出了全面、系统的要求。以下选取几个关键条文进行详细解读。
首先在总则部分,标准明确指出轨道交通车站的消防安全管理应遵循“预防为主、防消结合”的方针,实行消防安全责任制。这意味着车站管理者需要将火灾预防作为首要任务,并且在发生火情时能够迅速有效地进行处置。同时强调了全员参与的重要性,要求所有员工都需了解自己的消防安全职责。
其次关于消防设施设备的维护保养,标准规定车站内所有的消防器材和设施必须定期检查维护,确保其处于良好状态。具体而言,灭火器应当每月至少检查一次,而自动喷水灭火系统则需每季度进行一次功能测试。此外还特别提到应急照明和疏散指示标志,在营业时间内不得断电,一旦发现损坏应及时修复或更换。
再者对于防火巡查与隐患排查,标准要求车站每日开展不少于两次的防火巡查,并建立巡查记录。巡查内容包括但不限于电气线路是否完好、可燃物堆放是否规范等。一旦发现潜在火灾隐患,必须立即采取措施予以消除,无法当场解决的问题则要上报相关部门处理。
另外在应急预案方面,标准强调车站应制定详细的灭火及应急疏散预案,并组织员工定期演练。预案中应包含报警程序、初期火灾扑救方法以及人员疏散路线等内容。通过反复演练可以提高员工面对突发状况时的反应速度和处置能力。
最后值得一提的是,标准还特别关注了特殊时期的消防安全保障工作。例如在节假日或者大型活动期间,车站应增加巡查频次,加强现场管控力度,必要时增派安保力量协助维持秩序。同时建议根据实际情况调整运营时间,尽量减少客流高峰时段的压力。
综上所述,《轨道交通车站消防安全管理规范》(DB12/T 1172-2022)从多个维度为轨道交通车站提供了科学合理的消防安全管理指导。只有严格按照这些规定执行,才能最大限度地降低火灾风险,保护乘客的生命财产安全。