资源简介
摘要:本文件规定了智慧快速路防雷装置检测的技术要求、检测方法、检测周期及结果判定。本文件适用于浙江省内智慧快速路的防雷装置检测及相关管理工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Smart Expressways
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB3306/T 050-2022《智慧快速路防雷装置检测技术规范》是浙江省衢州市发布的地方标准,旨在指导和规范智慧快速路防雷装置的检测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于新建、改建、扩建的智慧快速路防雷装置的检测。这一条明确了标准的适用对象,确保所有涉及智慧快速路防雷装置的项目都需遵循此规范。
2. 术语和定义:
- 防雷装置:由接闪器、引下线、接地装置以及其他连接导体组成的系统。
- 智慧快速路:集成了现代通信、控制和信息技术,具有智能化管理功能的道路系统。
解读:这些术语为后续的技术要求提供了基础概念支持,帮助理解防雷装置的具体构成及其在智慧快速路中的作用。
3. 检测项目与内容:
- 接闪器:检查其安装位置是否正确,材料是否符合设计要求。
- 引下线:评估引下线的敷设路径及固定方式是否合理。
- 接地装置:测量接地电阻值,并检查接地极的埋设深度和间距。
解读:这部分强调了对防雷装置各组成部分的具体检测方法,确保每个部分都能有效发挥防护作用。
4. 检测周期与频率:
- 新建工程应在竣工验收前完成首次检测。
- 已投入使用的防雷装置应每年至少检测一次。
解读:定期检测可以及时发现并解决潜在问题,保障设施的安全运行。对于新建工程而言,首次检测尤为重要,它直接关系到整个系统的初始安全性。
5. 检测报告编制:
- 报告应包括检测日期、地点、天气状况等基本信息。
- 需要明确指出检测结果是否合格以及存在的问题。
解读:详细的检测报告不仅是对检测过程的真实记录,也是后续维护工作的依据,有助于跟踪整改效果。
6. 安全注意事项:
- 进行高空作业时必须佩戴安全带。
- 使用专业工具设备,并确保其处于良好状态。
解读:强调了检测过程中的人身安全和设备使用安全,提醒操作人员严格遵守安全规程,避免事故发生。
通过以上解读可以看出,《智慧快速路防雷装置检测技术规范》不仅涵盖了从设计到实施再到后期维护全过程的技术细节,还特别注重实际操作中的安全性和可靠性,这对于提升智慧快速路的整体防雷水平具有重要意义。