资源简介
摘要:本文件规定了低温热水地面辐射供暖系统的设计、施工、验收及使用维护的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用低温热水地面辐射供暖系统的工程。
Title:Technical Specification for Low Temperature Hot Water Radiant Floor Heating Engineering
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140.60
封面预览
拓展解读
山东省地方标准《低温热水地面辐射供暖工程技术规程》DB37/T 5047-2022自发布以来,为指导和规范低温热水地面辐射供暖系统的设计、施工及验收提供了重要的技术依据。以下将对规程中的关键条款进行详细解读。
系统设计要求
规程第4.1.2条规定:地面辐射供暖系统的热负荷计算应包括房间的围护结构耗热量和内部得热量,并且不应小于集中供热系统总热负荷的30%。这一规定强调了系统设计时需充分考虑建筑物的整体能耗情况,确保系统的经济性和节能性。
第4.2.1条指出,供回水温差不宜大于10℃。此条旨在通过控制温差来提高系统的运行效率,减少能源浪费。同时,供回水温度的选择还应根据室内设计温度、室外气候条件等因素综合确定。
材料选择与安装
在材料选择方面,第5.1.3条规定了加热管材应选用耐腐蚀、使用寿命长的产品,并且其工作压力不得低于系统设计的工作压力。这有助于延长系统的使用寿命并保证长期稳定运行。
对于绝热层材料的要求,第5.2.1条明确指出其导热系数不应大于0.06W/(m·K),并且吸水率应小于0.3%。这些参数的选择是为了最大限度地减少热量损失,提高热传递效率。
施工安装
关于施工过程,第6.1.1条规定了施工前应对施工现场进行检查,确保地面平整、清洁无杂物。这是为了保证后续施工的质量,避免因基础问题导致后期使用中出现问题。
第6.2.1条提到,在铺设加热盘管之前,应在铺设绝热层的基层上弹好分格线以及伸缩缝的位置线。这样做可以有效预防由于温度变化引起的裂缝现象,从而保护整个系统的完整性。
调试与验收
最后,在调试与验收阶段,第8.1.1条规定了系统初次通水时应缓慢开启阀门,直至达到设定流量为止。这样可以防止因水流冲击过大而损坏设备或影响正常使用。
第8.2.1条则要求在完成所有安装工作后,必须进行全面的系统测试,包括但不限于压力试验、流量测量等项目,以验证系统是否符合设计要求和技术标准。
综上所述,《低温热水地面辐射供暖工程技术规程》DB37/T 5047-2022涵盖了从设计到实施再到维护全过程的技术指南,对于推动该领域技术进步具有重要意义。希望以上内容能够帮助相关从业者更好地理解和应用该规程。