    DB62T 4570-2022 PE管道对接焊接接头X射线数字成像检测技术
    PE管道对接焊接接头X射线数字成像检测质量评定非破坏性检测
    16 浏览2025-06-03 更新pdf6.26MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了PE管道对接焊接接头X射线数字成像检测的技术要求、检测方法、质量评定和报告等内容。本文件适用于PE管道对接焊接接头的X射线数字成像检测及质量评定,其他类似材料和结构也可参照执行。
    Title:Technical Specification for X-ray Digital Imaging Inspection of PE Pipe Butt Welded Joints
    中国标准分类号:K81
    国际标准分类号:25.160

  • 封面预览

    DB62T 4570-2022 PE管道对接焊接接头X射线数字成像检测技术
  • 拓展解读

    DB62/T 4570-2022是甘肃省地方标准,规定了PE管道对接焊接接头X射线数字成像检测的技术要求。以下选取几个关键条文进行详细解读:

    在“3术语和定义”中提到,X射线数字成像检测是指利用X射线穿透工件时被吸收的程度不同形成图像的一种无损检测方法。这一定义明确了该检测方法的原理和技术范畴。

    在“4.1一般要求”部分指出,检测前应检查焊接接头表面质量,确保无明显缺陷。这一步骤非常重要,因为表面状态直接影响到内部缺陷的检测效果。

    “5检测设备及器材”强调了使用符合国家相关标准的X射线源、数字成像系统等设备。选择合适的设备是保证检测结果准确性的基础。

    “6检测工艺”中规定了具体的检测参数设置,如管电压、曝光时间等,并要求根据材料厚度调整。合理设置这些参数有助于获得清晰的图像。

    “7检测结果评价”提出采用对比度、清晰度等指标对图像质量进行评估,并结合专业人员经验判断是否存在超标缺陷。这是整个检测流程中的核心环节。

    “8报告与记录”要求完整记录检测过程中的各项数据信息,包括但不限于设备型号、操作者姓名等,以便后续追溯和分析。

    以上内容涵盖了从准备工作到最终出具报告的主要步骤,每一步都至关重要,共同构成了完整的检测体系。通过严格执行上述规定,可以有效保障PE管道焊接接头的质量安全。