资源简介
摘要:本文件规定了城镇排水管渠与泵站运行维护的安全技术要求,包括管理要求、运行维护、安全防护、应急管理等内容。本文件适用于安徽省范围内城镇排水管渠与泵站的运行维护及安全管理。
Title:Technical Specifications for Operation, Maintenance and Safety of Urban Drainage Pipe Channels and Pump Stations
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:13.060.20 -
封面预览
-
拓展解读
DB34/T 4292-2022《城镇排水管渠与泵站运行维护安全技术规程》是一部重要的地方标准,为城镇排水系统的运行维护提供了详尽的安全指导。以下将选取部分关键条文进行深入解读。
### 关于人员培训与管理
标准第5.1.1条规定:从事排水管渠和泵站运行维护的工作人员必须经过专业培训并取得相应资格证书后方可上岗。这一规定旨在确保操作人员具备必要的专业知识和技术能力,以减少因人为因素导致的安全事故。强调了定期复训的重要性,以便及时掌握最新的技术和安全规范。
### 设备检查与维护
第6.2节特别强调了设备检查与维护的要求。其中第6.2.3条指出,在每次使用前应对所有机械设备进行全面检查,包括但不限于紧固件、润滑系统以及电气连接等部分。如果发现任何异常情况,则应立即停止使用直至修复完毕。此外,还要求建立完善的设备档案记录每一次保养维修的具体内容及结果,这对于追溯问题根源非常有帮助。
### 安全防护措施
在安全防护方面,第7章给出了详细的建议。例如,第7.1.4条明确要求进入有限空间作业时必须配备气体检测仪,并且至少需要两人同行,一人在外负责监护。另外,在处理有毒有害物质时需穿戴适当的个人防护装备如防毒面具、耐酸碱手套等。
### 应急预案制定
标准第8章专门讨论了应急预案的编制流程。根据第8.1.2条的规定,每个单位都应当结合自身实际情况制定出切实可行的应急方案,并定期组织演练来检验其有效性。同时,还需要指定专人负责日常管理和更新工作,确保信息准确无误。
-