    摘要:本文件规定了油气化工码头及储运设施雷电防护装置检测的技术要求、检测方法和检测周期等内容。本文件适用于北京市辖区内油气化工码头及储运设施的雷电防护装置的检测工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Oil and Gas Chemical Berths and Storage Facilities
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB12T 1152-2022 油气化工码头及储运设施雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB12/T 1152-2022《油气化工码头及储运设施雷电防护装置检测技术规范》是天津市发布的关于油气化工领域防雷装置检测的技术标准。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    关于防雷装置的定期检测频率

    标准中规定,油气化工码头及储运设施的防雷装置应每年至少检测一次。对于处于腐蚀性环境中的装置,应每半年检测一次。这一要求旨在确保防雷装置始终处于良好状态,能够有效应对雷电威胁。

    防雷装置的外观检查

    在外观检查方面,标准强调了对避雷针、引下线和接地装置等部件的完整性检查。具体包括:避雷针是否完好无损,引下线是否有机械损伤或化学腐蚀,接地装置的连接点是否牢固可靠。这些检查有助于及时发现潜在隐患并采取措施。

    接地电阻值的要求

    对于不同类型的设备,标准给出了具体的接地电阻值要求。例如,独立接闪杆的冲击接地电阻不应大于10Ω;埋地金属管道的接地电阻不应大于30Ω。通过明确这些数值,可以确保防雷效果达到预期水平。

    特殊环境下的额外要求

    针对油气化工码头及储运设施所处的特殊环境,标准提出了额外的安全措施。比如,在强腐蚀环境下使用的金属材料应采取防腐蚀处理;在易燃易爆场所,所有电气设备必须符合防爆等级要求,并且防雷装置的设计与安装需满足相关防爆标准。

    数据记录与报告提交

    最后,标准还规定了详细的检测数据记录制度以及报告提交流程。每次检测完成后,检测单位需出具正式报告,并将报告副本送交当地安全生产监督管理部门备案。这不仅有利于后续维护工作的开展,也为监管部门提供了必要的监督依据。