资源简介
摘要:本文件规定了油浸式电力变压器火灾早期预警装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压为35kV及以上电压等级的油浸式电力变压器用火灾早期预警装置,其他类似装置可参照执行。
Title:General Technical Requirements for Early Fire Warning Devices of Oil-Immersed Power Transformers
中国标准分类号:K81
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
DB32/T 4364-2022《油浸式电力变压器火灾早期预警装置通用技术要求》是江苏省地方标准,旨在规范油浸式电力变压器火灾早期预警装置的设计、制造、检测和应用。以下是一些关键条款的详细解读:
1. 适用范围
本标准适用于额定电压为35kV及以下的油浸式电力变压器火灾早期预警装置。这一范围明确了标准适用于中低压系统的变压器保护。
2. 术语和定义
- 火灾早期预警:指在火灾发生初期通过监测参数的变化发出警报的系统。
- 监测参数:包括但不限于温度、气体浓度等指标。明确这些参数有助于后续设计和测试工作的标准化。
3. 技术要求
- 传感器性能:要求传感器具有高灵敏度和稳定性,能够在极端环境下正常工作。例如,在-20℃至+60℃范围内应保持稳定输出。
- 报警阈值设置:装置应能根据实际需求设定不同的报警级别,并且能够区分轻微异常与紧急状况。例如,当油温超过85℃时触发一级报警,超过95℃时触发二级报警。
- 响应时间:从检测到异常到发出警报的时间不应超过30秒。快速响应对于及时采取措施至关重要。
4. 试验方法
- 环境适应性测试:包括高低温循环试验、湿热试验等,以验证设备是否能在各种气候条件下可靠运行。
- 电磁兼容性测试:确保装置不会因周围电磁干扰而误报或漏报。
5. 标志与包装
- 装置表面应清晰标注产品型号、规格、生产日期等信息。
- 包装应防潮、防震,便于运输和储存。
6. 安装与维护
- 强调了正确的安装位置选择,如靠近变压器油箱但避免直接接触的位置。
- 定期检查和校准是保证长期有效性的关键步骤。
以上内容是对该标准部分重要条文的深入解析,旨在帮助相关企业和技术人员更好地理解和实施标准要求。