资源简介
摘要:本文件规定了建筑工程消防施工质量验收的术语和定义、基本规定、验收内容与要求、验收程序与组织等。本文件适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建(含室内装修、用途变更)等建筑工程的消防施工质量验收。
Title:Specification for Fire Protection Construction Quality Acceptance of Building Engineering in Beijing
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《建筑工程消防施工质量验收规范》(DB11/T 2000-2022)是北京市地方性标准,用于指导建筑工程中消防设施的施工质量验收工作。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
一、总则部分
该规范适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的工业与民用建筑中的消防工程施工质量验收。明确了适用范围及基本原则,强调了消防工程施工质量应符合设计文件要求以及国家现行有关标准的规定。
二、基本规定
第4.1.3条:施工单位应建立健全质量管理体系,并配备专职质量检查人员。此条规定旨在确保施工单位具备完善的内部管理机制,通过设立专门的质量检查岗位来监督施工过程,从而保证工程质量。
三、材料设备检验
第5.2.1条:进入施工现场的所有消防产品均需提供出厂合格证、型式检验报告等证明文件,并按相关规定进行抽样检测。这表明任何用于建筑工程中的消防产品都必须经过严格审核,只有符合标准的产品才能投入使用。
四、防火分隔设施
第6.3.2条:防火门安装时,其开启方向必须朝向疏散通道一侧;同时,防火卷帘门在关闭状态下不应影响正常通行。这一条款直接关系到火灾发生时人员的安全撤离,因此对防火门的方向性和使用便捷性提出了具体要求。
五、消火栓系统
第7.4.1条:室内消火栓栓口中心距地面高度宜为1.1米,允许偏差±20毫米;且栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。此条规定有助于规范消火栓的位置设置,便于日常维护保养及紧急情况下快速取用。
六、自动喷水灭火系统
第8.5.1条:报警阀组安装完成后,需进行联动试验以验证其功能是否正常。这一步骤对于确保自动喷水灭火系统能够在实际火灾中发挥作用至关重要。
七、气体灭火系统
第9.6.1条:储存容器内的充装量不得少于设计值,也不得超过设计值的5%。此条确保了气体灭火剂的有效性,避免因充装不足而降低灭火效果,同时也防止过量充装导致安全隐患。
八、电气防火措施
第10.7.1条:电缆井、管道井等竖向开口部位应采用不低于楼板耐火极限的不燃材料封堵。这一措施可以有效阻止火势沿竖向蔓延,提高整个建筑的消防安全水平。
九、竣工验收
第12.1.1条:工程完工后,建设单位应当组织设计、施工、监理等各方共同参与竣工验收,并形成书面记录存档备查。这是保障工程质量和后续维护管理的重要环节。
以上只是该规范部分内容的简要解读,全面理解和执行该规范需要结合实际情况深入学习。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用DB11/T 2000-2022标准。