资源简介
摘要:本文件规定了空气源热泵系统在设计、施工、验收及运行管理中的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑中空气源热泵系统的应用。
Title:Technical Code for Application of Air-source Heat Pump System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
《DB11/T 1382-2022空气源热泵系统应用技术规程》是北京市地方标准,该标准对空气源热泵系统的规划、设计、施工、验收及运行维护进行了全面规范。以下选取其中的重要条文进行详细解读。
首先在规划和设计部分,第4.1.3条规定:“空气源热泵机组的选型应根据建筑物的热负荷需求确定,并留有一定的备用容量。”这一条强调了机组选型的重要性,要求根据实际需求选择合适的设备,同时考虑到可能出现的特殊情况,确保系统的稳定运行。
接着在安装与调试环节,第5.2.4条指出:“室外机应安装在通风良好、无遮挡的位置,且距离墙面和其他障碍物的距离不应小于1米。”此规定旨在保证设备能够有效散热,避免因局部温度过高影响性能甚至导致故障。
对于系统的调试与验收,第6.1.5条明确要求:“在系统投入运行前必须完成冷热水管道系统的冲洗和排污工作,确保水质清洁后再进行充水试压。”这是为了防止杂质进入系统内部造成堵塞或腐蚀问题。
此外,在日常使用管理方面,第7.2.3条规定:“定期检查压缩机润滑油位,如发现不足应及时补充;每年至少进行一次全面维护保养。”这有助于延长设备使用寿命并保持高效运转状态。
最后,在节能效果评估上,第8.1.2条建议采用能效比(COP)作为衡量指标之一,“当环境温度为7℃时,空气源热泵机组的名义工况下能效比应不低于2.0。”这意味着即使在较低气温条件下也能提供较高水平的能量转换效率。
这些关键条款构成了整个规程的核心内容,对于推动空气源热泵技术在北京地区的广泛应用具有重要意义。希望以上分析能帮助相关从业者更好地理解和执行该标准。