资源简介
摘要:本文件规定了桩基埋管地源热泵系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于江苏省内采用桩基埋管地源热泵系统的民用建筑和工业建筑的工程设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Specification for Pile Foundation Buried Pipe Ground Source Heat Pump System Engineering
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
DB32/T 4300-2022《桩基埋管地源热泵系统工程技术规程》是一部针对江苏省地方特点制定的技术规范,旨在指导桩基埋管地源热泵系统的规划、设计、施工及验收工作。以下选取了部分关键条文进行详细解读:
术语和定义
规程中明确了“桩基埋管地源热泵系统”的定义为:利用建筑桩基础作为载体,在其内部或周围埋设换热管道并连接到地源热泵机组的供冷供热系统。这一定义强调了系统的核心构成及其功能定位。
系统设计
1. 地质条件评估
第5.1.2条规定,设计前必须对场地进行详细的地质勘察,包括但不限于土壤类型、渗透性、地下水位等信息。这些数据是确定埋管深度、间距以及数量的重要依据。
2. 热响应测试
根据第5.2.3条要求,在正式施工之前应开展热响应试验,以获取准确的地温场参数。这一步骤有助于优化设计方案,确保系统效率最大化。
施工安装
1. 材料选择与质量控制
第6.1.4节指出,所有用于埋管的材料需符合国家相关标准,并且要有出厂合格证明。同时,现场抽样检测也是必不可少的环节之一。
2. 焊接工艺
对于采用金属材质的连接部位(如钢管),第6.2.5条特别强调了焊接质量的重要性。建议使用氩弧焊或其他高精度焊接方法,并按照规定程序执行。
调试运行
1. 初次充注量计算
在启动阶段,根据第7.1.3条的规定,初次充注制冷剂或载冷剂时需精确计算所需体积。过少可能导致设备无法正常工作,过多则会增加运行成本。
2. 性能测试
完成调试后,按照第7.2.1条的要求进行全面性能测试。包括但不限于能效比、出水温度稳定性等方面,以此验证系统是否达到设计预期。
验收标准
最后,在竣工验收过程中,除了检查硬件设施外,还需关注文档资料完整性(见第8章)。特别是隐蔽工程记录、调试报告等文件,它们对于日后维护保养至关重要。
以上是对该规程中一些核心内容所做的简要分析。希望可以帮助从业者更好地理解和应用此规程,从而推动江苏省乃至全国范围内桩基埋管地源热泵技术的发展。