• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB4110T 43—2022 屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范

    DB4110T 43—2022 屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范
    屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范接地工程
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.68MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了屋面并网光伏发电系统中石墨基柔性接地的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的屋面并网光伏发电系统的石墨基柔性接地工程。
    Title:Technical Specification for Graphite-based Flexible Grounding of Rooftop Grid-connected Photovoltaic Power Generation Systems
    中国标准分类号:K83
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB4110T 43—2022 屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范
  • 拓展解读

    DB4110T 43—2022《屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范》是一项专门针对屋面并网光伏系统的接地技术制定的标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围

    本标准适用于新建、改建和扩建的屋面并网光伏发电系统的石墨基柔性接地设计、施工及验收。这意味着无论是在项目初期规划阶段还是后期维护过程中,都需遵循此标准。

    2. 术语和定义

    - 石墨基柔性接地材料:由天然石墨粉或改性石墨粉为主要成分制成的柔性导电材料。这种材料具有良好的导电性能和耐腐蚀性。

    - 接地电阻:指接地装置与大地之间的电阻值。本标准要求接地电阻不大于4Ω,以确保系统的安全性和稳定性。

    3. 设计要求

    - 材料选择:应选用符合国家相关标准的石墨基柔性接地材料,且材料的导电率不得低于5000 S/m。

    - 布置方式:接地体应沿建筑物四周均匀布置,间距不宜大于6米,以形成完整的接地网络。

    - 连接方式:所有接地部件之间应采用焊接或压接的方式连接,确保电气连续性。

    4. 施工要求

    - 安装前检查:在安装前应对石墨基柔性接地材料进行外观检查,确保无裂纹、气孔等缺陷。

    - 施工过程:施工时应注意保护环境,避免对周围设施造成损害。同时,要保证接地体埋深不小于0.8米,并且覆盖层厚度不少于100毫米。

    - 验收测试:施工完成后,需进行接地电阻测试,确保其符合设计要求。

    5. 验收标准

    - 接地电阻测试:使用专业仪器测量接地电阻,结果应满足不大于4Ω的要求。

    - 外观检查:检查接地装置是否有损坏或松动现象,确保其完好无损。

    - 功能验证:通过模拟雷击或其他异常情况下的工作状态来验证接地系统的有效性。

    以上内容是对DB4110T 43—2022《屋面并网光伏发电系统石墨基柔性接地技术规范》中关键部分的深入解析。希望这些信息能够帮助您更好地理解和应用这一标准。